大鼻山 发表于 2011-7-13 22:23:54

大部分满足,不敢说全部。
尺短寸长 发表于 2011-7-13 22:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我明白你老兄的意思了:
每次设计中,大部分回路满足热稳定了,只有少部分回路不满足~~

这话实在,实事求是

尺短寸长 发表于 2011-7-13 22:26:14

不是这个意思。。。。。。

总会有疏漏的,电气需要关注的环节——太多了。

大鼻山 发表于 2011-7-13 22:27:12

I2t并不承担短路电流的全部,限流在起作用。
尺短寸长 发表于 2011-7-13 22:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我也提请老兄注意,尽管拙文也提及“限流”功劳,但我现在仍建议慎言“限流”,三思而后行~

尺短寸长 发表于 2011-7-13 22:27:32

说实话,以前自己做的图,现在没脸看。{:sweat:}

尺短寸长 发表于 2011-7-13 22:31:43

我也提请老兄注意,尽管拙文也提及“限流”功劳,但我现在仍建议慎言“限流”,三思而后行~
大鼻山 发表于 2011-7-13 22:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

好的,会一直关注这个问题。

大鼻山 发表于 2011-7-13 22:32:57

本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-14 08:20 编辑

包括小于10mm2的K值,没有依据,也要加以注意。
尺短寸长 发表于 2011-7-13 22:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没有依据,就坐着等死了?那么此前(直至现在),全世界的“小于10mm2”的电缆设计都是胡扯蛋、蒙查查咯?既然全世界上下都是胡扯蛋、蒙查查,为什么就不允许我们把K取得与“大于10mm2”的电缆K值一样呢?谁能说它就铁定不对呢(或对呢?)

尺短寸长 发表于 2011-7-13 22:34:49

需要数据说话的。

我们国家这方面尤其弱,大家都知道。

治学以诚 发表于 2011-7-13 22:48:33

尺短寸长 发表于 2011-7-13 22:51:20

老诚为何不贴上来瞧瞧?

尺短寸长 发表于 2011-7-13 23:29:50

为什么就不允许我们把K取得与大于10mm2的电缆K值一样呢?谁能说它就铁定不对呢(或对呢?大鼻山 发表于 2011-7-13 22:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

按照一般逻辑分析:
1、若“小于10mm2的K值"不低于"不小于10mm2的K值",则 IEC 60364-4-43:1977表43A的注2的规定就应该如前句,不该如此含混不清。
故猜测:“小于10mm2的K值"小于"不小于10mm2的K值"基本成立。
2、估计PC柜出线极少出现小于10mm2的电缆,这方面的试验就一直没有专门机构去做。又:老外用熔断器也就不存在这方面的问题。

IEC 60364-4-43:2008/434.5.2表43A的注1依旧未变,实在搞不明白,都过去几十年了啊,还是未有定论。

pigl 发表于 2011-7-14 01:40:35

弱弱的问一句,诚版文章中正序负序和下面的贴图为啥是反的?

截自《电路》-邱关源

pigl 发表于 2011-7-14 01:42:02

这个不知来自哪里。{:biggrin:}


治学以诚 发表于 2011-7-14 09:15:34

sccat 发表于 2011-7-14 10:22:46

但是估计老编们觉得:老外还没研究出来的,咱们就非得干等着么?不能做点尝试和突破么?非得等老外点头应允了、著作等身了,我们再直接抄而袭之、引而用之么?
大鼻山 发表于 2011-7-13 21:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

中国的现状是唯IEC马首是瞻啊。{:4_104:}
规范是一整套的东西,只改一点,有时候容易破坏完整性。{:4_125:}
国内又没有实力说将这些东西理一遍,验算一遍。。。{:4_105:}
要有创新突破,比较困难。{:4_100:}

冷若冰 发表于 2011-7-14 19:39:30

我的文章,错误的一句话就是:顺时针旋转的量是负序。 ———— 老诚,你很牛。。。。。

我早叫你写续篇,你就是推三阻四的。。。。。。