何人何处这样宣讲过?据我所知 规范编制无此意 恐怕是听者自己的误解
注册会员 发表于 2011-7-20 23:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
估计注册会员现在不会再认为sccat误解规范编制的意思了。
看看注册会员自己贴出的意见稿,就知当初是如何宣讲的了。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21719&extra=&page=1
电气资讯] 新鲜出炉的建筑防火设计规范征求意见稿
尺短寸长
发表于 2011-12-7 20:51:02
肯定是误解。
除非1、防火规范修改,消防负荷等级可以有特别重要负荷。
或者
2、建筑电气取消负荷分级。
否则,你那消防负荷怎么也跑不到应急电源里去,不存在用什么消防/非消防来分神马母线的。注册会员 发表于 2011-7-21 23:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
建筑防火设计规范征求意见稿
12.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,消防用电设备的电源应在变压器的低压出线端设置单独的主断路器。{:titter:}
尺短寸长
发表于 2011-12-7 21:07:44
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21719&extra=&page=1
6#:
我可不是神马砖家,作为一个普通的电气设计人员,我做了一个尝试,每条规范看一遍,平均在10S以内给出最直观的想法。
结果如下:
前三条没直接想法。
12.1.4:消防用电设备应采用专用的供电回路,消防用电设备的电源应在变压器的低压出线端设置单独的主断路器。。。。备用消防电源的供电时间和容量,应满足各消防用电设备设计火灾延续时间最长者的要求。
没什么,直接暴露了一点,编规范的就没画过图!这是个搞电气的但凡画过图的人都知道这一点BT到了什么程度,可能吗?全都有必要吗?多层的小办公等公共建筑,变压器还不知道在十万八千里以外呢,假如这楼里就是几个应急灯,或者说就有个卷帘,然后从变压器低压出线端设置单独断路器?别说特殊,这种建筑大量存在于现实中!!!!!
关于时间,不知道将来有没有表格或者在其它专业篇章里有注明,若都没有,此条形同虚设,设计人员没有参考,建筑有耐火极限,应急照明可以给出时间,其它的水泵、风机给不出时间?供电时间十分之重要,比如需要EPS供电的,就无据可依!
注册会员可能认为规范编制是要求变压器低压出线端的“馈出开关”为消防用电设备设置单独断路器,实际上,规范编制更厉害,这可是要求在变压器低压出线端为消防用电设备设置“单独的主断路器”。
也就是说,一旦此规定成真,我们做低压配电系统,变压器低压出线侧,要有两个主断路器:
一个主断路器为消防用电设备专设;另一个主断路器为非消防用电设备专设。
声明一下,和sccat一样,没有误解规范编制的意思,是亲耳所听、亲眼所见,但确实属于闻所未闻、见所未见。
DQSHENGXW
发表于 2015-5-13 11:36:22
好事,要及时转呀
尺短寸长
发表于 2015-5-13 11:56:40
DQSHENGXW 发表于 2015-5-13 11:36
好事,要及时转呀
明珠暗投。
住建部不执行 GB 16895 系列标准的。
zz_1973
发表于 2015-5-13 14:38:41
住建部不执行国家标准,那住建部要搞自己的独立“王国”了。
前几天,刚有个领导说了:“国家规定算个*!”
你们就要执行我大民规!
尺短寸长
发表于 2015-5-13 16:19:43
zz_1973 发表于 2015-5-13 14:38
住建部不执行国家标准,那住建部要搞自己的独立“王国”了。
前几天,刚有个领导说了:“国家规定算个*! ...
http://www.lz13.cn/jingdianyulu/4339.html
易中天经典语录
48、我跟你说,现在的人不弱智都当不上领导!{:titter:}
北方郎
发表于 2015-5-13 21:50:27
2013年10月就送审了,国标委还没批准,想来是快了!
北方郎
发表于 2015-5-13 21:59:19
尺短寸长 发表于 2015-5-13 16:19
http://www.lz13.cn/jingdianyulu/4339.html
易中天经典语录
48、我跟你说,现在的人不弱智都当不上领 ...
一竿子打翻一船人,哈哈
北方郎
发表于 2015-5-13 22:02:59
zz_1973 发表于 2015-5-13 14:38
住建部不执行国家标准,那住建部要搞自己的独立“王国”了。
前几天,刚有个领导说了:“国家规定算个*! ...
GB16895系列规范未在住建部标准定额司备案。HG DL DB等都备案了。
或许不备案的GB就不是GB,是个X?
民规编号为GB510XX-2015 高大上!
北方郎
发表于 2015-5-13 22:07:05
尺短寸长 发表于 2015-5-13 11:56
明珠暗投。
住建部不执行 GB 16895 系列标准的。
民规条文说明都说了,别崇洋媚外,外国的月亮不一定比国内圆。我们也可以开发有中国特色的低压电气产品,冲出亚洲,走向世界嘛!
符合利益就谈接轨,有损利益就谈国情,然后向其靠拢,靠拢就是距离无限趋近于0但是永远不等于0.
北方郎
发表于 2015-5-13 22:08:30
尺短寸长 发表于 2011-7-12 15:02
转化是好事,如果像以前的GB16895光是转化却不执行,就不是好事了。
转化、翻译是第一步,关键是规范要好懂、能懂,诘屈聱牙,苦逼设计人员只能束之高阁,也无法执行。
全面推行、实施还有很远的路要走。
北方郎
发表于 2015-5-13 22:10:18
大鼻山 发表于 2011-7-12 17:49
在建筑结构水暖电几个专业中,电气规范跟国际的接轨,应该是走在最前列的
某些人认为接轨就是崇洋媚外,不能把IEC ISO当作香饽饽,要“则其善者而利己,其不善者如敝履”
北方郎
发表于 2015-5-13 22:11:50
大鼻山 发表于 2011-7-12 20:11
是呀,比如我市刚编制的《施工图审查要点》收录的GB,只有GB500**开头的。
JGJ GB5XXXX CECS 执行力都比GB16895强。
北方郎
发表于 2015-5-13 22:13:16
911room 发表于 2011-7-20 15:36
这是目前已转化的IEC TC64标准,当然,IEC有版本更新,例如IEC 60364-6 :2006 ,目前GB16895.23仍然是按 ...
第三版马上要出版了