大鼻山 发表于 2011-7-5 11:54:02

接地井放置室内,百分百无问题

大鼻山 发表于 2011-7-5 11:55:06

解析国标图集《常用电机控制电路图》,这个也不错的说

治学以诚 发表于 2011-7-5 13:46:44

大鼻山 发表于 2011-7-5 14:18:14

也许室外没有合适的设置点呢

sccat 发表于 2011-7-5 15:31:15

此帖必火{:4_113:}

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-5 22:05:08

叶充的那篇文章,写的基本没看懂{:4_123:}

我认为这篇文章可以当做博士的毕业论文了,太深奥了,是不是叶充老兄{:4_112:}

大鼻山 发表于 2011-7-7 08:33:54

也对龙王南洋酒店那文章提点不同看法:
阿布扎比的规范要求电气装置接地系统和防雷接地系统至少相距7米。这个就有点掩耳盗铃、聊以自慰的味道了。因为这个7米,实际只是不同接地井位置的物理距离,但在其看不见的基础底部,电气装置系统和防雷系统的接地网,早已不可避免地纠缠在一起(基础钢筋连接)。如此还去要求二者相距多少米,这实际上根本做不到,也因此是多余的。这就好比一颗大榕树,本来共用一个根系,但却要求其露出地面的不同树干,必须相距多远生长、以证明其独立性。这个感觉不那么对头

大鼻山 发表于 2011-7-7 08:36:04

不过,作为建设、设计、施工和监理,遵守地方规范都是无可厚非的。我只是觉得标准制定者需要更审慎、更严谨一些。

大鼻山 发表于 2011-7-7 08:54:57

此外,我试图总结一下《常用电机控制电路图》电气技术部分的主要观点:
1、消防类带备用设备(如消防泵)的工作电机回路的过载保护依然要动作于该回路跳闸,而备用电机回路则需动作于信号;
2、消防电机回路的断路器,应去除过载长延时功能;
3、消防水池低水位不应自动停泵;
4、消火栓箱内消防按钮的两对触点(常开、常闭各一),应分别送至消防泵控制箱、火灾报警系统控制总线。
5、双速风机类型主要有YD\YDT 2种,二者差别极大。电气设计人员必须弄清楚类型后,才可以进行正确设计。

大鼻山 发表于 2011-7-7 09:01:00

我再针对上述几个观点,说一下我自己的看法:
1、这个观点初看没什么大毛病。但须回答一个问题:消防泵的工作电机和备用电机应该是可以互换工作岗位的,也就说是,工作电机也可能是备用电机;反之亦然。此时,电路图是不是乱套了?
2、低压屏上断路器(放射引至消防电机回路的),也需要去除过载长延时功能么?

大鼻山 发表于 2011-7-7 09:08:15

叶充的那篇文章,写的基本没看懂

我认为这篇文章可以当做博士的毕业论文了,太深奥了,是不是叶 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-5 22:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只要大致掌握一些概率学,基本就无虞了。

东海龙王 发表于 2011-7-7 09:19:06

我也觉得那个7m有些滑稽。
老城没见过国外的工程,就不批他了。

chen2966 发表于 2011-7-7 09:51:48

我刚做过一些涉外的工程,防雷都是做了防雷井的,用于检修。
(老外的要求)

东海龙王 发表于 2011-7-7 10:27:04

我再针对上述几个观点,说一下我自己的看法:
1、这个观点初看没什么大毛病。但须回答一个问题:消防泵的工 ...
大鼻山 发表于 2011-7-7 05:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

互为备用。
现在新版图集的控制图做的很完善了,鼻子不必担心。

shan 发表于 2011-7-7 10:38:54

我选了《低压电缆热稳定校验探讨》、《解析常用电机控制电路图》、《南阳酒店。。》《建筑智能化系统。。。》。
没做过涉外工程,看看老外怎么做防雷的。《全新电机控制模块。。》广告色彩太浓了,还完美的配了一张广告彩页。那个《建筑供配电系统可靠性。。。》跳过了,没看