jychen1 发表于 2011-6-28 17:47:24

室外箱变与围栏的最小距离

如题,最小距离是多少?在哪里能查到?

大鼻山 发表于 2011-6-29 11:23:04

肯定不用考虑安全因素了;我觉得如果仅考虑走人,至少600吧

jychen1 发表于 2011-6-29 12:15:59

曾看到多数小区室外的箱变无围栏,少数的有围栏,所以冒出此想法。

大鼻山 发表于 2011-6-29 12:32:44

可以无围栏。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-29 15:08:46

箱变还要啥围栏,都是直接栽地上的

治学以诚 发表于 2011-6-29 17:21:32

大鼻山 发表于 2011-6-29 17:27:46

{:4_96:}就尽情地扯吧。{:4_96:}

大鼻山 发表于 2011-6-29 17:46:50

安全上要有围栏,在TT系统设备端发生接地时,一米围栏能保证箱变处围栏外的行人跨步电压在50V以下。
一米之 ...
治学以诚 发表于 2011-6-29 17:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那么,维修人员如果站在这围栏内(距离箱变边缘1米内),也有人身安全之虞了?

治学以诚 发表于 2011-6-29 17:48:54

治学以诚 发表于 2011-6-29 17:50:22

冷若冰 发表于 2011-6-29 18:58:26

安全上要有围栏,在TT系统设备端发生接地时,一米围栏能保证箱变处围栏外的行人跨步电压在50V以下。
一米之 ...
治学以诚 发表于 2011-6-29 17:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚,这个问题你是不是说的不对。。。。。再看看。。。。

冷若冰 发表于 2011-6-29 18:59:30

安全上要有围栏,即使在TN系统中,如果是架空线路,发生相线落地故障时,一米围栏能保证箱变处围栏外的行人 ...
治学以诚 发表于 2011-6-29 17:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


这个能不能给个计算过程。。。。。。

冷若冰 发表于 2011-6-29 19:01:09

我没见过围栏的。。。。。。

我只知道这个箱变跟建筑物有个间距要求,是防火的要求。。。。。。

至于人身安全要求,我没见过。。。。。所以特别希望老诚能解答解答。。。。。。

老诚,就这个问题,可以写篇文章发表后给我看看。。。。。。

lhchen 发表于 2011-6-29 20:35:00

大街人行道上,设置的箱变、电缆分接箱没有围栏防护。后来紧贴设备设一圈护栏,有一米多高,我问过加护栏的用途,回答是防门外因打开,导致触电伤亡。

大鼻山 发表于 2011-6-30 07:49:31

围栏理论上可以不设;当然设了,连六岁小孩都觉得心理上踏实一些。
至于什么“一米围栏能保证箱变处围栏外的行人跨步电压在50V以下”,技术玩大了,伙计