[求助] 室外箱变与围栏的最小距离

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-28 17:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,最小距离是多少?在哪里能查到?
     
发表于 2011-6-29 11:23:04 | 显示全部楼层
肯定不用考虑安全因素了;我觉得如果仅考虑走人,至少600吧
     
 楼主| 发表于 2011-6-29 12:15:59 | 显示全部楼层
曾看到多数小区室外的箱变无围栏,少数的有围栏,所以冒出此想法。
     
发表于 2011-6-29 12:32:44 | 显示全部楼层
可以无围栏。
     
发表于 2011-6-29 15:08:46 | 显示全部楼层
箱变还要啥围栏,都是直接栽地上的
发表于 2011-6-29 17:21:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-29 17:27:46 | 显示全部楼层
就尽情地扯吧。
     
发表于 2011-6-29 17:46:50 | 显示全部楼层

那么,维修人员如果站在这围栏内(距离箱变边缘1米内),也有人身安全之虞了?
发表于 2011-6-29 17:48:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-29 17:50:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-29 18:58:26 | 显示全部楼层
安全上要有围栏,在TT系统设备端发生接地时,一米围栏能保证箱变处围栏外的行人跨步电压在50V以下。
一米之 ...
治学以诚 发表于 2011-6-29 17:21



老诚,这个问题你是不是说的不对。。。。。再看看。。。。
     
发表于 2011-6-29 18:59:30 | 显示全部楼层
安全上要有围栏,即使在TN系统中,如果是架空线路,发生相线落地故障时,一米围栏能保证箱变处围栏外的行人 ...
治学以诚 发表于 2011-6-29 17:48



这个能不能给个计算过程。。。。。。
     
发表于 2011-6-29 19:01:09 | 显示全部楼层
我没见过围栏的。。。。。。

我只知道这个箱变跟建筑物有个间距要求,是防火的要求。。。。。。

至于人身安全要求,我没见过。。。。。所以特别希望老诚能解答解答。。。。。。

老诚,就这个问题,可以写篇文章发表后给我看看。。。。。。
发表于 2011-6-29 20:35:00 | 显示全部楼层
大街人行道上,设置的箱变、电缆分接箱没有围栏防护。后来紧贴设备设一圈护栏,有一米多高,我问过加护栏的用途,回答是防门外因打开,导致触电伤亡。
     
发表于 2011-6-30 07:49:31 | 显示全部楼层
围栏理论上可以不设;当然设了,连六岁小孩都觉得心理上踏实一些。
至于什么“一米围栏能保证箱变处围栏外的行人跨步电压在50V以下”,技术玩大了,伙计