负荷计算问题

配电系统图如下:

这个系统图的计算负荷是P=4*6+2*11.48+37.52=84.48kw还是P=6*6+2*11.48+37.52=96.48kw?

911room 发表于 2011-6-28 09:48:47

6×6是咋出来的?我认为是84.48的对。

不代表 发表于 2011-6-28 16:20:00

我怎么看是78.48KW
精确到小数点后2位?真TM精确

yjgabc 发表于 2011-6-28 17:40:20

96.48kw正确~!@@@@

han2003 发表于 2011-6-30 00:36:51

都对。。。。。。

知足常乐 发表于 2011-6-30 05:35:09

这个6*6不明白,请高人解惑。

大鼻山 发表于 2011-6-30 07:41:50

6×6是咋出来的?我认为是84.48的对。
911room 发表于 2011-6-28 09:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
本来是4个单相6KW,因为无法做到三相均衡,于是第四个回路的单相6KW就落单了。故在配电箱负荷计算时,这第四回路需按3*6KW计。总共就是6*6KW了

不代表 发表于 2011-6-30 09:39:29

落单的单相6KW可以忽略

911room 发表于 2011-6-30 11:21:17

这落单的6KW为啥不分配给其他3相?从设计开始就容忍不平衡?

难得糊涂 发表于 2011-6-30 20:34:11

第四个回路的单相6KW就落单了,按3*6KW计,为啥在图中没有标明呀,这也算计算负荷中的潜规则吗?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-30 20:41:52

都对。。。。。。
han2003 发表于 2011-6-30 00:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    还请懂哥细说说

大鼻山 发表于 2011-7-1 08:35:19

这落单的6KW为啥不分配给其他3相?从设计开始就容忍不平衡?
911room 发表于 2011-6-30 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这老兄铁定不是设计院出身的……

沧海 发表于 2011-7-1 09:26:17

这老兄铁定不是设计院出身的……
大鼻山 发表于 2011-7-1 08:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    住宅的话给单相没错,要是商业的话还真得给三相吧

大鼻山 发表于 2011-7-1 10:42:34

商业为什么肯定要三相呢?比如,一间30平方米的商业店铺

大鼻山 发表于 2011-7-1 10:45:40

这落单的6KW为啥不分配给其他3相?从设计开始就容忍不平衡?
911room 发表于 2011-6-30 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
假设总共就4间、30平方米/间的店铺,每家要求单相配电,那么咋让设计人一开始就搞三相平衡呢?