设计实际不是实际,实际其实需要设计 对这样的三相不平衡系统,系统图中要标Pd值,用这个值来计算计算电流,选择断路器 学习了,规范看来还要看,, pe表示用电设备组的设备功率吧!认为原图对的 我才刚刚加入电气行列, 我怎么计算6kw不用 10那么大的线吧,6的应该就差不多了吧? 图中的Pe与Pjs都是对的,Pjs考虑了单相负荷换算成等效三相负荷. 一共是96.48kW,上面算的有点怪 (6+6)*2+11.48+11.48+37.52=96.48kW Pe=6+6+6+6+11.48+11.48+37.52=84.48kW
Pjs=(6+6+6+6*3+11.48+11.48+37.52)*0.8=77.184kW