尺短寸长 发表于 2011-6-25 10:55:54

室外路灯采用TT系统时,必须避免。。。

如题,请罗列1、2、3。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-25 10:59:38

1、10/0.4kV独立终端变电所或TN系统的建筑物,为TT系统的室外路灯配电,必须避免室外路灯的接地装置与独立终端变电所或TN系统建筑物的接地装置发生联系。

2、。。。

gblgb 发表于 2011-6-25 11:20:13

2、路灯间距小,位置靠近建筑物的,要将其接地体连接为一体。

尺短寸长 发表于 2011-6-25 11:23:38

2、路灯间距小,位置靠近建筑物的,要将其接地体连接为一体。
gblgb 发表于 2011-6-25 11:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

2、路灯间距小,位置靠近建筑物的,要将其接地体连接为一体。

问:

1、建筑物采用的是TT还是TN系统?

2、若建筑物采用的是TN系统,“路灯间距小,位置靠近建筑物的,要将其接地体连接为一体”还能做出室外路灯的TT系统吗?

gblgb 发表于 2011-6-25 11:28:13

1、若路灯所引电源出自邻近建筑物,则用TN。
2、若路灯所引电源出自非邻近建筑物,则用TT。

sccat 发表于 2011-6-25 11:28:24

与我的一篇论文的题材类似。。。{:4_112:}
论文数已经够了。。。{:4_92:}
再发有点夸张了。。。{:4_96:}

尺短寸长 发表于 2011-6-25 11:30:58

1、若路灯所引电源出自邻近建筑物,则用TN。
2、若路灯所引电源出自非邻近建筑物,则用TT。
gblgb 发表于 2011-6-25 11:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

恐非——如此简单。{:4_121:}
楼下继续。

gblgb 发表于 2011-6-25 11:35:48

呵呵,不连,更麻烦。