嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-25 14:09:26

没做过路灯,看到过路灯的接线,说说
灯杆内接线最常见的是直接T接,就是剥开外皮后缠上一路分支线,分支线也不带任何开关。

偶尔看过分支线加熔断器的,从来没见过分支线加漏电开关的

路灯的接地,看不到,没法说。。。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-25 16:29:38

。。。分支线也不带任何开关。。。嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-25 14:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

。。。分支线也不带任何开关。。。。。。

室外路灯分支线不带任何开关——可以,但再不配熔断器作为单灯保护——不可以。

lhchen 发表于 2011-6-25 17:25:18

1、每一基路灯是要设小型熔断器,宜选用瓷插式,既可作过电流保护,又可以在检修时作隔离电器。
2、当采用2类灯具时,千万不可引入地电位,以免破坏2类设备的防电击功能。

god_disciple 发表于 2011-6-25 17:26:28

恐非——如此简单。
楼下继续。
尺短寸长 发表于 2011-6-25 11:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


基本上是这样的。

冷若冰 发表于 2011-6-25 18:27:27

偶尔看过分支线加熔断器的 ———— 这个是路灯自己配来的还是设计加的。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-25 19:26:20

回楼上:

一般是厂家标配。

尺短寸长 发表于 2011-6-25 19:35:42

不过,设计人员最好还是在施工图上带上一句,以免有些。。。。厂家不负责,就杯具了。{:4_125:}

老康阁楼 发表于 2011-7-13 20:43:42

周末醉归,过一路灯杆下,得此照片,哈哈

尺短寸长 发表于 2011-7-13 20:55:33

老康阁楼有心;{:1_274:}
尺短寸长无语。{:shutup:}

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-22 00:20:03

瓷插式的熔断器?