尺短寸长 发表于 2011-6-23 20:33:03

继续求助——求DB11/065-2010《 电气防火检测技术规范》

继续求助:

求DB11/065-2010《 电气防火检测技术规范》。

东海龙王 发表于 2011-6-23 20:47:19

咋回事?

秋石 发表于 2011-6-23 20:48:22

继续求助:

求DB11/065-2010《 电气防火检测技术规范》。
尺短寸长 发表于 2011-6-23 20:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
能看,但下不来。
http://www.capital-std.com.cn/outerApp/standardFileReadAction.do?method=standardFileList&id=MTU2MjEyMA==&standardCode=DB11/ 065-2010

东海龙王 发表于 2011-6-23 20:52:03

我在建筑电气昨天下载的能打开啊。

911room 发表于 2011-6-24 10:30:51

http://www.freebz.net/soft1/375276.htm

911room 发表于 2011-6-24 10:31:56

咋回事?
东海龙王 发表于 2011-6-23 20:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    2000版废了,现在是2010

尺短寸长 发表于 2011-6-25 13:10:22

现在手头都还木有DB11/065-2010电子版?

jychen1 发表于 2011-6-25 13:48:37

回复 3# 秋石


    能下载

东海龙王 发表于 2011-6-25 13:51:12


911room 发表于 2011-6-24 06:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

要钱呢?

秋石 发表于 2011-6-25 15:53:51

回复秋石


    能下载
jychen1 发表于 2011-6-25 13:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

既然能下载,那你帮忙下载,然后再上传不就行了么。我是无法下载。

尺短寸长 发表于 2011-6-25 16:32:32

我试过,不行啊。{:4_128:}

pigl 发表于 2011-6-25 17:22:59

继续求助:

求DB11/065-2010《 电气防火检测技术规范》。
尺短寸长 发表于 2011-6-23 20:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

给李总送货上门,是不是这个?一定又有大作酝酿之中,期待ing。

尺短寸长 发表于 2011-6-25 18:45:56

回复 12# pigl

是这个。不是写东西,是需要学习。

冷若冰 发表于 2011-6-25 18:47:41

这是哪里的地标。。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-25 19:18:23

刚看了DB11/065-2010一下(还未细看),初步有意见:

1、DB11/065-2010/4.1.1.3之a)、b)、c)、d)似乎对相线接大地的故障,有所忽略,为什么?

2、DB11/065-2010/5.2.1.6之g)“可挠性金属管和柔性金属管都不能作为接地或接零的接续导体”出现淘汰术语。

3、DB11/065-2010/5.2.1.7之d)“配电线路设置在可燃装饰夹层时,应穿金属导管保护,若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时,必须采用金属软管,其长度不宜大于2m”违反GB50303的金属软管在“照明工程不大于1.2m,动力工程不大于0.8m”之规定,为什么?

4、DB11/065-2010/6.1.1.3 库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品,其垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5m,不应设置移动式照明灯具。
这条规定好,很多年轻设计人员不知道仓库防火安全管理规则是有电气规定的。

5、原DB11/065-2000/4.1.1.5有油浸变压器室门应为甲级防火门5条规定(在DB11/065-2010中未见),唯原“5)变压器室下面有地下室”这条值得商榷;DB11/065-2010本可修改、完善(分油浸变压器室和干式变压器室),现一删了之,可惜了。