pigl 发表于 2011-6-25 17:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢猪猪啊,我就不用传了。 附注:
15#第4条意见——
(1)不适用甲类、乙类仓库;
(2)不适用丁类仓库尤其不适用戊类仓库;
(3)该规定应该是针对丙类仓库。 6、DB11/065-2010/5.1.11 :明敷线路的导线与导线、导线与其他管线交叉或穿越建筑物时,均应穿绝缘套管。
为何“均应穿绝缘套管”?
还未想明白——穿金属套管就属于违规? 7、DB11/065-2010/5.4 插座、开关/5.4.1 直观检查/c) 潮湿场所应采用密封型并带保护接地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m;
(1)SELV安全特低电压不应“带保护接地线触头”;
(2)何谓“密封型”插座? 8、DB11/065-2010/5.4 插座、开关/5.4.1 直观检查/h) 用于0 类设备的插头(不带接地极的插头),不能插入带接地插套的插座。Ⅰ类设备的插头(带接地极的插头),不能插入为Ⅱ类设备专用的插座(不带接地极,采用双重绝缘或加强绝缘制作的插座);
“用于0 类设备的插头(不带接地极的插头)”——存在这种情况吗? 9、DB11/065-2010/7.1.9 低压供电系统无总等电位联结的建筑物内的TN保护接地系统的PE 线或PEN线应作重复接地,其接地电阻阻值不应大于10Ω。
《低压配电设计规范》GB50054-95/第4.4.4条:采用接地故障保护时, 在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结。。。。。。
为何还有“无总等电位联结的建筑物内的TN保护接地系统”? 10、DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》/本标准主要起草人:李伟、张田莉、王丽虹、杨在塘、陈国良、胡锐、刘鸿国、王厚余、温德智、嘉永存、叶增禄。
疑问:
王厚余先生参与编制DB11/065-2000《北京市电气防火检测技术规范》是确定无疑的,但王老参与DB11/065-2010编制工作了吗? 是不是DB11/065-2010“本标准主要起草人”中的后5位“刘鸿国、王厚余、温德智、嘉永存、叶增禄”(原DB11/065-2000主要起草人)属于名誉上的?
若有知道的,请告知一下。 非常感谢 学习学习