911room 发表于 2011-6-24 10:24:26

一楼消控中心位于外墙,有防雷引下线,电源从地下室配电间引来,无SPD.
tbtr 发表于 2011-6-24 06:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    甭管从哪引,架空线进建筑点必须有SPD,否则,感应雷会沿导线传导进来。

赶快整改吧!先看看王爷的书,注意:SPD要用熔断器保护!

注册会员 发表于 2011-6-24 10:51:25

外墙任意一个柱子,都相当于防雷引下线。
治学以诚 发表于 2011-6-24 07:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

现代的钢筋混凝土建筑,利用柱内钢筋做引下线的,差不多都在事实上如此。真不必纠结是否附近有引下线。
就算不利用钢筋做引下,也同样在事实上回避不了。

冷若冰 发表于 2011-6-24 20:35:55

FAS主机是否靠近了防雷引下线?———— 我估计这个问题可以忽略了。。。。。。。

???
尺短寸长 发表于 2011-6-23 21:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


如果是防雷引下线问题,那么中心机房的主机问题可以找到解释了。。。。。。

现在他的故障点还有探头,说明线路末端受到了影响,这个影响不是引下线的互感可以造成的。。。。

中心机房的控制台按照规范的要求,距离墙什么的都有个间距,引下线互感没有这么强烈的。。。。。

不过我始终不认为引下线的互感能引起这么大的故障。。。。。。。。。除非整面外墙都产生雷电感应了。。。。。。

雷电波侵入可能性更大。。。。。。

我也不知道了,没见到现场,只能这么猜。。。。。。

冷若冰 发表于 2011-6-24 20:36:37

SPD要用熔断器保护!———— 911,这个是什么意思。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-24 20:39:20

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-24 20:51 编辑

消防局统计:
FAS遭雷击引发事故,消防控制室距外墙布置占绝大多数。。。。。。

冷若冰 发表于 2011-6-24 20:43:25

消防控制室据外墙布置占绝大多数。。。。。。———— 会不会整面墙都给互感了。。。。。

或者穿窗而入。。。。。。。。这个防雷就不好处理了。。。。。

还有一个,不靠外墙,这个安全出口不好做,对吧。。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-24 20:49:00

还有一个,不靠外墙,这个安全出口不好做,对吧。。。。。。。冷若冰 发表于 2011-6-24 20:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

消防控制室要求设置“安全出口”——是一个极大的错误!

冷若冰 发表于 2011-6-24 21:00:10

不会吧,怎么是个极大错误。。。。。。尺短,你说说看。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-24 21:05:27

难道消防控制室不贴外墙布置、往内一跨设置就不可以吗?

尺短寸长 发表于 2011-6-24 21:07:43

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-24 21:10 编辑

上海(差不多近半,包括很多标志性建筑物)和外地的一些消防控制室不设安全出口。

冷若冰 发表于 2011-6-24 21:12:40

往内一跨设置就不可以吗?———— 哦,你是这个意思。。。。。

那么这个出口就通过直通室外的走廊疏散。。。。。。

这个还是安全出口啊。。。。。。。你对安全出口有意见还是对贴外墙有意见。。。。。。

对了,楼主这个消控室是不是在一层。。。。。。

能不能做在地下层,这个屏蔽雷电波的问题是不是会好处理些。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-24 21:14:46

看看安全出口的定义,就知道有些规范编制人员对安全出口的理解——是错的。

在GB50016有解释。

尺短寸长 发表于 2011-6-24 21:16:47

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-24 21:18 编辑

电子信息机房——布置在建筑物低处、LPZn后续防雷区位置,为最佳。

尺短寸长 发表于 2011-6-24 21:17:48

电子信息机房,自然包含消防控制室。

冷若冰 发表于 2011-6-24 21:20:07

尺短的见解很有意思。。。。。。

有没有不同意见。。。。。