tbtr 发表于 2011-6-23 06:18:27

雷击后整栋楼的消防烟感、模块损坏,请帮助分析!

雷击后整栋楼的消防烟感、模块损坏,请帮助分析,今后如何避免!

治学以诚 发表于 2011-6-23 08:41:01

jychen1 发表于 2011-6-23 08:43:17

没安装信号SPD吧。

ced999 发表于 2011-6-23 10:26:19

有可能是电源线路未装设SPD,造成系统电源系统输出的电压升高,引起模块和探头的损坏。
不过主机没有影响,倒也奇怪

gblgb 发表于 2011-6-23 13:14:34

遇到的此类情况,甚多,
没有什么能彻底解决问题的办法。

tbtr 发表于 2011-6-23 14:01:01

回复 2# 治学以诚


    一楼消控中心值班人员发现打雷后,机柜停止工作,3块回路板烧坏,2/3模块烧坏;

治学以诚 发表于 2011-6-23 14:09:14

冷若冰 发表于 2011-6-23 20:48:46

没做好接地和屏蔽。。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-23 20:50:20

1、一楼消控中心位于外墙否?FAS主机是否靠近了防雷引下线?
2、强、弱电的SPD有无完善配置?

冷若冰 发表于 2011-6-23 20:57:05

FAS主机是否靠近了防雷引下线?———— 我估计这个问题可以忽略了。。。。。。。

就防雷引下线的互感,不足以引起这么多线路问题的。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-6-23 21:17:33

FAS主机是否靠近了防雷引下线?———— 我估计这个问题可以忽略了。。。。。。。

???

tbtr 发表于 2011-6-24 06:17:07

一楼消控中心位于外墙,有防雷引下线,电源从地下室配电间引来,无SPD.

治学以诚 发表于 2011-6-24 07:02:59

sgf2002 发表于 2011-6-24 09:05:20

回复 1# tbtr
请尺短、老诚、龙王、大鼻子等专家到现场看下

治学以诚 发表于 2011-6-24 10:06:47