设置风管式火灾探测器不中?

老康阁楼 发表于 2011-6-27 16:13:19

吊顶内需要做探测器么,为神马?据说水的有的在吊顶内做喷头

冷若冰 发表于 2011-6-27 18:58:27

远离送风口 靠近回风口这个好理解
为什么要距墙500呢?
沧海 发表于 2011-6-27 08:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


这个跟烟气特性有关。。。。。。我看过,不记得怎么说的了。。。。。。

有谁知道的,来说说。。。。。楼下的,补充得了不。。。。。。

冷若冰 发表于 2011-6-27 18:59:14

吊顶内需要做探测器么 ———— 设探头的吊顶有另外的条文。。。。。

老康,看看规范。。。。。。

老康阁楼 发表于 2011-6-27 21:17:48

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-27 21:19 编辑

只查到这些:
1:《高规》9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层

2:GB-50116-98附录D建议性位置:D.3.13 净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多的技术夹层。
D.2.30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房
D.2.23 净高超过2.6m且可燃物较多的技术夹层
还有没有。。。

冷若冰 发表于 2011-6-28 19:32:04

哦,我不记得还有别的没有。。。。。

楼下补充。。。。。