烟感点位处理?
一个小小的银行装饰项目,独立办公间很小,带中央空调,无法满足规范上:距离墙壁不应小于0.5m,距离出风口不应小于1.5m,宜靠近回风口,考虑了墙就照顾不到风口,照顾风口无法兼顾墙问问,这种很小的独立办公间,探头位置如何取重避轻? 我的意见:
1、优先考虑墙。。。。。
2、其次考虑回风口。。。。。。
3、叫暖通专业改出风口的位置。。。。。。。
这么做行不行。。。。。。 提醒老康阁楼注意:
一般独立小办公室,多采用多孔送风顶棚风口,此时火灾探测器至多孔送风顶棚风口的水平距离不应小于0.5m,而非套用“探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m”,提请注意核对一下。 提醒老康阁楼注意:
一般独立小办公室,多采用多孔送风顶棚风口,此时火灾探测器至多孔送风顶棚风口的水 ...
尺短寸长 发表于 2011-6-19 14:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:1_274:} 图算出了,还有点小问题求证,
1:假设有吊顶的办公室,吊顶中间有一块吊顶不和大吊顶在同一标高向内凹进200,是不是参照火灾报警规范中:8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
是否将吊顶T脚线假设成梁高?
2:有一观点,在独立封闭空间,无遮挡,烟感保护可按保护面积,不一定按保护半径来布置,假设空间长为12米宽为5米,层高低于6米,按保护半径5.8,就不够了,按面积为60平方就够了,(举个极限例子长为20米宽为3,保护半径不够,但是保护面积够)是否可行?有什么依据泥? 提供图。。。。。 在独立封闭空间,无遮挡,烟感保护可按保护面积,不一定按保护半径来布置,———— 因为是独立封闭空间。。。
这个跟烟气特性有关。。。。。。此时的灵敏度可能差些。。。。。。。报警慢些,可是还是会报警。。。
所以可行。。。。。
如果在非封闭空间,烟气会蔓延,使得有效半径内无烟气或者烟气不足以触发探头,就要按照半径来定数量。。。。。。。
我这么说,老康能不能明白。。。。。。
这个探头数量,一个看面积,一个看半径,取最不利的情况。。。。。。
当然还有别的情况,大家接着说。。。。 提醒老康阁楼注意:
一般独立小办公室,多采用多孔送风顶棚风口,此时火灾探测器至多孔送风顶棚风口的水 ...
尺短寸长 发表于 2011-6-19 14:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
多孔送风顶棚风口与空调送风口边不是一回事吗。。。。。。 回复 8# 冷若冰
GB50116-98规定:
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;
探测器至多孔送风顶棚风口的水平距离不应小于0.5m。 多孔送风顶棚风口与空调送风口边有什么区别。。。。。。。
多孔送风顶棚风口我知道是什么了。。。。。。。
空调送风口边指的是什么。。。。。。。 GB50116-98/8.1.10:
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
ok?{:smile:} 回复 10# 冷若冰
注意——“顶棚”两个字,更关键。 空调送风口边指的是侧面的吗。。。。。。。。。不知道了。。。。。。
那天找个暖通的同志问问。。。。。。。 多孔送风顶棚风口以外:
1、各种形式的侧送风口;
2、非多孔送风顶棚风口。 远离送风口 靠近回风口这个好理解
为什么要距墙500呢?
页:
[1]
2