漏电保护开关的动作电流500mA 和 300mA应怎样选择呢?
请教下,我在做进线处理 用漏电保护开关,在这里 有点模糊,有的说 用电流大一点的用 500,小一点的用 300, 这里有点不懂了,记得 保护人体是30mA,保护设备是300mA,,,这里的300,500,不知道该怎么区分,使用呢? 300,500的都是防剩余电流火灾的,这个具体如何选择,实际都是根据经验选择了,也可以根据建筑规模设置,30的是防止人身触电的 参照民规吧,里面说的很详细。 回复 2# 嘿嘿嘿嘿是呀,看有的是 大的就是500,,有的就是300 回复 3# jychen1
刚看了,就说不能大于500mA,这个,, 《低压配电设计规范》中要求防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A.
王厚余老师介绍说:按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧能量不足以引燃起火。 我一直取500mA。。。。。
原来的《措施》有相关说法,可以看看。。。。。。。 一般,漏电动作电流取作2.5~4倍的正常泄漏电流即可。
我个人建议按4倍取值。 我一直取500mA。。。。。
原来的《措施》有相关说法,可以看看。。。。。。。
冷若冰 发表于 2011-6-18 20:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
优先选择300mA. 优先选择300mA ———————— 我就要取500。。。。。。{:4_113:} 优先选择300mA !
除非,该供配电线路的总泄漏电流因种种原因已经达到了120mA,无法再采用300mA,只能选500mA。
这,属于另当别论。 该供配电线路的总泄漏电流因种种原因已经达到了120mA ———— 太平常了。。。。。
我用300的,就没有一次是消停的。。。。。。。所以干脆,直接500,不分级了,只用一级。。。。。。
别问我为什么,我没有研究过。。。。。。。
谁研究过,进来说说,老诚--))))))))))))))))))))))) 那么总的泄露电流怎么算呢?比如计算机移动式为1.0mA,固定式为3.5mA, 组合式为15mA,难道是固定式就5台就是3.5X5=17.5mA?不对吧,不考虑其他因素?直接相加?