890214 发表于 2011-6-17 14:21:17

关于塑壳和微断的问题

请教各位,微型断路器分B型、C型和D型脱扣曲线,可是为何塑壳断路器就不再分各种类型的脱扣曲线了呢?那么对于塑壳断路器所带电机类负载,允许的启动电流是额定电流的几倍呢?希望各位指教

hbsjzsjy 发表于 2011-6-17 14:27:15

塑壳断路器也有配电和电动机保护型

尺短寸长 发表于 2011-6-17 19:58:50

微型断路器还有A型脱扣曲线,建筑电气不会用到,它用于计算机等设备的保护。

jychen1 发表于 2011-6-18 13:17:33

塑壳断路器 参照厂家样本吧,里面有规定啊。

冷若冰 发表于 2011-6-18 20:26:39

微型断路器分B型、C型和D型脱扣曲线,———— 微断不可调。。。。。。。

可是为何塑壳断路器就不再分各种类型的脱扣曲线了呢 ———— 塑壳可调。。。。。。

治学以诚 发表于 2011-6-18 20:29:17

冷若冰 发表于 2011-6-18 20:43:11

哈哈哈哈,老诚,你倒是说说,什么才不是蒙的。。。。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-18 21:06:13

微型断路器分B型、C型和D型脱扣曲线,———— 微断不可调。。。。。。。

可是为何塑壳断路器就不再分各 ...
冷若冰 发表于 2011-6-18 20:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我觉得冷版没有扯啊,电子的塑壳就是可调啊

治学以诚 发表于 2011-6-18 21:18:40

尺短寸长 发表于 2011-6-18 21:51:22

微断BCD各是一类(适应于不同的线径),瞬动值误差在一个上下界限内(上下界值有数倍区别)。是模糊保护,用 ...
治学以诚 发表于 2011-6-18 21:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

就瞬动而言——
MCB-B:正负误差25%;
MCB-C:正负误差33。33%;
MCB-D:正负误差16.66%。
MCCB:正负误差20%。”

劳烦治学以诚告知:何来MCB“。。。是模糊保护,用在非重要线路中”一说?请指教。

尺短寸长 发表于 2011-6-18 22:04:07

记得厂家产品有别,MCB-C有两个不同瞬动范围——
MCB-C:正负误差33.33%(5至10Ir);正负误差17.65%(7至10Ir)。

尺短寸长 发表于 2011-6-18 22:33:56

厂家产品有别,MCB-D也有两个不同瞬动范围——
MCB-D:正负误差16.66%(10至14Ir);正负误差33.33%(10至20Ir)。

MCB-A(同样也是微断):正负误差20.00%(2至3Ir),用于保护半导体电子线路。

冷若冰 发表于 2011-6-19 11:34:23

老诚对微断的误差很有见地。。。。。。。

是模糊保护,———— 不能得出“用在非重要线路中。”这个结论。。。。。。。

对吧,老诚。。。。。。。。。