账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11185|回复: 12

[问题探讨] 关于塑壳和微断的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-6-17 14:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,微型断路器分B型、C型和D型脱扣曲线,可是为何塑壳断路器就不再分各种类型的脱扣曲线了呢?那么对于塑壳断路器所带电机类负载,允许的启动电流是额定电流的几倍呢?希望各位指教
     
发表于 2011-6-17 14:27:15 | 显示全部楼层
塑壳断路器也有配电和电动机保护型

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好!

查看全部评分

     
发表于 2011-6-17 19:58:50 | 显示全部楼层
微型断路器还有A型脱扣曲线,建筑电气不会用到,它用于计算机等设备的保护。
     
发表于 2011-6-18 13:17:33 | 显示全部楼层
塑壳断路器 参照厂家样本吧,里面有规定啊。
     
发表于 2011-6-18 20:26:39 | 显示全部楼层
微型断路器分B型、C型和D型脱扣曲线,———— 微断不可调。。。。。。。

可是为何塑壳断路器就不再分各种类型的脱扣曲线了呢 ———— 塑壳可调。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 3#说了还有A型,不认么?

查看全部评分

发表于 2011-6-18 20:29:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-18 20:43:11 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,老诚,你倒是说说,什么才不是蒙的。。。。。。
     
发表于 2011-6-18 21:06:13 | 显示全部楼层



    我觉得冷版没有扯啊,电子的塑壳就是可调啊
发表于 2011-6-18 21:18:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-18 21:51:22 | 显示全部楼层
微断BCD各是一类(适应于不同的线径),瞬动值误差在一个上下界限内(上下界值有数倍区别)。是模糊保护,用 ...
治学以诚 发表于 2011-6-18 21:18


就瞬动而言——
MCB-B:正负误差25%;
MCB-C:正负误差33。33%;
MCB-D:正负误差16.66%。
MCCB:正负误差20%。”

劳烦治学以诚告知:何来MCB“。。。是模糊保护,用在非重要线路中”一说?请指教。
     
发表于 2011-6-18 22:04:07 | 显示全部楼层
记得厂家产品有别,MCB-C有两个不同瞬动范围——
MCB-C:正负误差33.33%(5至10Ir);正负误差17.65%(7至10Ir)。
     
发表于 2011-6-18 22:33:56 | 显示全部楼层
厂家产品有别,MCB-D也有两个不同瞬动范围——
MCB-D:正负误差16.66%(10至14Ir);正负误差33.33%(10至20Ir)。

MCB-A(同样也是微断):正负误差20.00%(2至3Ir),用于保护半导体电子线路。
     
发表于 2011-6-19 11:34:23 | 显示全部楼层
老诚对微断的误差很有见地。。。。。。。

是模糊保护,———— 不能得出“用在非重要线路中。”这个结论。。。。。。。

对吧,老诚。。。。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 冷版是在做翻译工作吗?

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则