admin 发表于 2011-6-10 10:56:49

《建筑电气》2011年第5期文章投票

大鼻山 发表于 2011-6-11 20:05:21

还没拿到杂志!期待……

admin 发表于 2011-6-12 10:25:54

杂志每月25日出版,一般下个月上旬应该能收到了。

gdx8785 发表于 2011-6-13 09:21:09

等待中。。。
总是很晚才能收到。

admin 发表于 2011-6-13 09:53:10

如果是在当地邮局订阅的,一般月初就能收到。如果超过10天还没收到的话,建议向邮局查询。

治学以诚 发表于 2011-6-13 13:34:22

治学以诚 发表于 2011-6-13 13:35:40

治学以诚 发表于 2011-6-13 13:44:52

治学以诚 发表于 2011-6-13 14:09:52

sccat 发表于 2011-6-13 18:22:38

铜有软化特性,在温度为105度时,能运行20-25年不软化。在250度时,数秒内不软化。
这是铜导线电缆105度载流量的确定原则。这一下原则下,环境温度40度,导体可用温升65度。
治学以诚 发表于 2011-6-13 13:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个是重要数据哦,出自哪里的?{:4_113:}

大鼻山 发表于 2011-6-16 07:43:42

所有论文接受人民检验,这样好……{:4_114:}

治学以诚 发表于 2011-6-16 08:45:44

大鼻山 发表于 2011-6-16 08:58:29

我有时也在思考,电力系统频率、电压质量这一类的文章,在建筑电气设计环节,究竟具有多大的指导意义。

sccat 发表于 2011-6-16 09:24:50

电压偏差要各级协调的吧,现在都没有人协调。。。{:4_108:}

大鼻山 发表于 2011-6-20 12:27:00

这样的文章要多发表:4 从办公建筑负荷现状谈变压器的选择。
很有现实和指导意义,以活生生的数据,告知我们:办公建筑的实际负荷率在40~55VA/平方米,再考虑75%左右的最佳负荷率,实际变压器装机容量为55~80VA/平方米。