治学以诚 发表于 2011-6-17 19:51:25

qianzy 发表于 2011-6-17 21:27:33

确实是看了样本的数据。然后思考了两天解答出来的。
你的答案接近了,但是计算过程不是这样。
冲我思考两天,允许我卖个关子。哈哈

治学以诚 发表于 2011-6-17 21:32:04

qianzy 发表于 2011-6-17 21:38:57

我本来想打算写无功补偿方面了论文,做好了提纲,其中有些自己思考的计算,比较实用的计算和选型。一直没时间完善,现在看来要拖后了。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-17 21:39:54

期待楼上的大作!

qianzy 发表于 2011-6-17 21:40:29

我相信诚版也是属于忙人,所以急于知道答案。

治学以诚 发表于 2011-6-17 21:49:06

qianzy 发表于 2011-6-17 21:50:27

相比较零序电流来说,电容电抗只是正负加减,小easy。
请教诚版,三相电路坐标系,为什么要画Z轴,XY足以将电气相量表示清楚。加上z轴,容易让人和三相Y混淆。
很遥远的知识,勾起我大学的记忆。

治学以诚 发表于 2011-6-17 22:02:13

qianzy 发表于 2011-6-17 22:03:20

这怎么说道,多想了。

治学以诚 发表于 2011-6-20 21:00:17

qianzy 发表于 2011-6-21 14:15:32

31楼诚版的答案已经正确了,只是缺个过程:
480V 电容器 100kvar串电抗率6%,在使用于400V时 实际容量变为74kvar
Xc= (sqrt(3)*Ue*Ue) / Qc = (1.732*480*480) /100000=3.99
I=Un/(Xc-Xl)=Un/Xc(1-k)=400/(3.99*(1-0.06)=106.6A
QC=(sqrt(3)*I*Ue)=1.732*101.3*0.40=74kvar

治学以诚 发表于 2011-6-21 16:07:12

qianzy 发表于 2011-6-21 16:25:55

QC=(sqrt(3)*I*Ue)=1.732*106.6*0.40=73.8kvar
最终为73.877kvar

治学以诚 发表于 2011-6-21 16:33:12

页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 《建筑电气》2011年第5期 有一篇文章“低压并联电容器装置设计简析