发表于 2011-6-15 22:55:42
文章内容涵盖较多。看到公式3 就知道作者没有计算过电容补偿容量。
治学以诚
发表于 2011-6-16 20:54:07
qianzy
发表于 2011-6-16 21:22:25
100kvar 电容器配6%电抗器 输入容量74kvar 是公式3能算出来的吗
治学以诚
发表于 2011-6-17 11:04:07
治学以诚
发表于 2011-6-17 13:34:46
qianzy
发表于 2011-6-17 14:06:58
答案好像不对呀。
还有一个好玩的:现在这个100kvar电容器将串接电抗取消了,输入容量变成69kvar。
治学以诚
发表于 2011-6-17 14:26:46
qianzy
发表于 2011-6-17 15:49:01
配6%电抗的电容器通常选额定电压480,转为400工作电压,容量减少,按照电压平方计算,容量为69kvar.
治学以诚
发表于 2011-6-17 16:22:32
qianzy
发表于 2011-6-17 17:44:45
69kvar没问题了。74kvar的计算,原理上是要知道相位角的。
qianzy
发表于 2011-6-17 17:46:01
本来说的就是两个问题。一个69,一个74.
sccat
发表于 2011-6-17 19:10:22
我看ABB成套配的是7%和14%两种的。