911room 发表于 2011-5-24 09:13:35

我推荐采用试验+例题的方式研究一下60364的条文,来使大家彻底明白些,也请黄老等专家们能否暂时放一放对这 ...
han2003 发表于 2011-5-23 22:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    盼望中......

秋石 发表于 2011-5-25 06:52:51

在IEC的条文里,绑扎只适用于“附加的等电位连接和EMC目的。”这是明确的。
在不合适焊接的地方,可以 ...
cqzrm 发表于 2011-5-21 08:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我是让老诚看咱国内的结构规范。

秋石 发表于 2011-5-25 06:57:22

最好找个国外公司做中国工程,然后交给各地审图,看看违反了什么GB条文。如果这些条文在IEC是允许的,就以此 ...
sccat 发表于 2011-5-19 14:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
问题是国内各审图机构对同样一个设计就有不同的审图意见,那天还听到一审图要求距地小于2.4m灯具要接地。{:4_112:}

治学以诚 发表于 2011-6-23 10:59:50

东海龙王 发表于 2011-6-27 09:52:36

我一看英文的标题是“PROBLEM”,就没往下看了。

gblgb 发表于 2011-6-27 10:51:20

GB10963-2005中表6其In究竟是整定电流还是微断标称电流?
如果是整定电流我以为是错误的。
瞬动对应的是短 ...
治学以诚 发表于 2011-6-23 10:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

诚兄验算的是大容量变压器,近距离供电的情况,
对于小容量变压器,远距离供电的例子,末端单相短路电流二、三百安的,也很多,
对于这些情况,诚兄又该如何理解?

治学以诚 发表于 2011-6-28 10:25:21

治学以诚 发表于 2011-6-28 10:33:34

chshchy 发表于 2011-12-28 17:22:32

我最关心的还是多电源接地系统的问题
事在我国基于IEC新规范定稿之秋,很多内容却仍然在寻求IEC外国专家的确认,国情如此,陈旧理念太深,敏感内容遮遮掩掩。。看来我们小设计小要求,只寻求一无争议的、可操作的指导型做法,难。。

wolfzhang 发表于 2012-9-26 23:19:11

看不太明白啊

y2299488 发表于 2012-9-28 14:26:09

收藏着,以备后用~~~

北方郎 发表于 2013-12-18 16:17:30

本帖最后由 北方郎 于 2013-12-18 16:26 编辑

回复 9# 911room

1. 为何中性线隔离的IT系统,仍然要在中性线上安装隔离电器?

2.绝缘监测电器(IMD)的绝缘电阻的典型动作值范围是多少?

以下是IECTC64给出的简单答复
1- Disconnection of the neutral is required for isolation of IT systems
   分断中性线是隔离IT系统的要求。
    简析:引出中性线的IT系统,单相接地故障时,中性线电位升高至相电压,电击风险比较大。所以选用断开中性线的隔离开关。
2.- No two systems are the same therefore each system needs to be set to its own parameters. With the installation fully energized and operational and the IMD set to max. reduce the settings step by step until the IMD operates. Then increase the IMD setting by one step. This will give the optimum setting of the system
   没有两个电气系统是相同的,因此每一个系统都有自己的整定参数。把装置全部通电运行,把IMD整定到最大后,一个步长一步长地减少整定值,直至IMD动作。然后再增加一个步长的整定值,这就是对IT系统IMD的最优化整定.
简析:经验值为100Ω/V,220V系统22 kΩ。IEC 60364-7-710-2002 医疗场所为50kΩ。IMD其他参数 依据《IEC 61557-8-2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置》

北方郎 发表于 2013-12-18 16:41:55

本帖最后由 北方郎 于 2013-12-18 16:43 编辑

回复 64# 治学以诚
GB10963-2005中表6其In究竟是整定电流还是微断标称电流?
如果是整定电流我以为是错误的。
瞬动对应的是短路电流,个人验算过,在TN系统中,电压降满足要求时,2.5平方的导线30米长,末端短路电流500-800A之间。因此个人配电系统中几乎仅采用C型微断。
既然在配电系统中短路电流最小在500A处,个人猜测,GB10963-2005中表6其In是微断标称电流方为妥当。

应该是断路器额定电流,见《GB 10963.1-2005 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分用于交流的断路器》5.2.2

北方郎 发表于 2013-12-18 16:55:31

回复 50# 治学以诚
一、在TN配电系统内,如何同时满足:
1、一类设备与二类设备的接地故障保护的要求。
2、或一类设备当作二类设备使用时的接地故障保护的要求。(即一类设备接地端子松脱后接地故障问题)
二类设备,手机充电器,电动车充电器。电焊机。手持电烙铁等等。
二、在TT配电系统时,又应如何来考虑上述情况下的人身电击问题。

个人意见:
1、I类设备防电击措施主要是切断电源及等电位连接、RCD附加保护。
2、II类设备主要依靠设备本身双重绝缘或加强绝缘来防止接触带电导体绝缘破损后发生电击事故。
3、I类设备断PE不可能变成II类设备,概念错误!另外《GB 16895.21-2011 低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》序言中提到,一般只考虑“单一故障”,对于断PE可以采用等电位连接,即使不断电也保证操作人员安全;或RCD附加保护,流过人体电流不大于30mA即可。
4、设备防电击与配电系统无关。见1、2。

治学以诚 发表于 2013-12-18 17:01:23