jychen1 发表于 2011-5-16 19:51:05

审图的又来问题了

一锅炉房,有配电室也有柴油发电机房。
我说应急照明为二级负荷,审图的说急照明为二级负荷不准确,因为锅炉房室外消防用水量为20L/S,急照明供电应为三级负荷。
三级负荷供电无要求啊,我当时在配电室和柴油发电机房用的是自带电源型灯具。按三级供电,则不用
自带电源型灯具,可是规范规定配电室和柴油发电机房火灾时应该维持正常照度。矛盾啊,这个问题应该怎样处理好啊?
或者说供电负荷为三级时,配电室和柴油发电机房的照明应该怎么做呢?

gdx8785 发表于 2011-5-16 20:01:49

建议把审图意见原文贴出来

lhchen 发表于 2011-5-16 20:25:25

室外消防用水量为25L/s时,消防设备用电负荷为二级。如果配电室是外接电源,柴油发电机是备用电源,或者锅炉负荷性质重要,应急照明负荷按二级为好。。

注册会员 发表于 2011-5-16 23:36:09

这审图的倒真是胆子大啊!{:lol:}

jychen1 发表于 2011-5-17 08:28:32

原文拷贝如下:

锅炉房:
1、        配电室及发电机房照明供电为二级负荷不准确,本建筑室外消防用水量为20L/s,依据GB50016-2006第11.1.1条,应急照明可按三级负荷要求供电。
2、        应注明配电室及发电机房应急照明备用电源持续工作时间。

请各位帮忙分析,谢谢。

gdx8785 发表于 2011-5-17 08:58:21

回复1)本建筑室外消防用水量为20L/s,供电负荷为三级。
回复2)配电室及发电机房应急照明备用电源持续工作时间》180min

东海龙王 发表于 2011-5-17 09:02:17

第二电源都没有,那还叫应急照明?
就算审图说的对,我的负荷等级比规范高一点又咋了?规范是最低要求。

gdx8785 发表于 2011-5-17 09:09:29

如果这审图的能明白“规范是最低要求”这道理,
也就不会开出这样的审图意见了.

大鼻山 发表于 2011-5-17 12:30:23

这样的审图意见,只是为了展示审图人的学识和风采;
大家注意,其措辞很讲究——“可”字,并没有要求设计一定修改

注册会员 发表于 2011-5-17 22:39:03

这玩意儿也不能生硬的套规范,得看服务对象。比如独立建的水泵房,虽然本身这个建筑不大,但这些水泵要是给一类高层用的消防或者生活水泵怎么办?那肯定得是一级负荷供电。那水泵房也是消防要坚持工作的,应急照明当然要和水泵等级一致。
此锅炉房道理亦同。不是还有个柴油发电机?估计这东东不是给锅炉房用的吧?
要看你图里的配电室和发电机房是为谁服务的,所服务的设备或者场所其负荷等级是什么,不能单从这个建筑而论。
还有,就算这个锅炉房里都是三级负荷,那应急照明不光是火灾时才用,我觉得还应该有点“安全照明”的含义。在这个场所突然停电一片漆黑,在里面的人会有安全隐患的。
所以这些场所一般审图都是建议加上蓄电池灯,画了让去掉的只能说明此人无畏。

冷若冰 发表于 2011-5-18 19:18:29

一锅炉房,有配电室也有柴油发电机房。———— 这个设备房是为锅炉房准备的对吧。。。。。

我顶审图意见。。。。。。负荷等级三级没错。。。。。

你加了蓄电池做备用电源也不能说明该建筑物的负荷等级就是二级。。。。。。

三级负荷,你加备用电源不能算你错。。。。。。

大鼻山说的很对。。。。。。“其措辞很讲究”。。。。

柴油发电机房内应急照明除了蓄电池,是不是还有发电机做备用电源啊。。。。。。要不,不可能运行180分钟吧。。。

lhchen 发表于 2011-5-18 20:39:06

应急照明的电源可以用蓄电池,用采油机可能不行。

注册会员 发表于 2011-5-18 21:45:13

呵呵 胆子大的人真不少。
那以后独立做的水泵房都按三级负荷供电算了。因为水泵房才多大,基本都属于“本建筑室外消防用水量为20L/s,依据GB50016-2006第11.1.1条”范围。{:titter:}

注册会员 发表于 2011-5-18 21:52:50

一锅炉房,有配电室也有柴油发电机房。———— 这个设备房是为锅炉房准备的对吧。。。。。

我顶审图意见 ...
冷若冰 发表于 2011-5-18 19:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


既然三级负荷,那还要柴发干嘛。很明显这个发电机不是给这个锅炉房用的。
都在这里吹吧,那既然三级负荷,一路市电即可。也就是这个锅炉房任何部位都可以不做任何蓄电池的灯具,全部用一路市电就可以了。
就这个图在那里,你是图审你敢签字这么明确让设计人更改?!这个图能过消防审查?出了任何事故你担责任?
吹吧!

gdx8785 发表于 2011-5-18 22:52:04

回复 14# 注册会员

要求设计一个锅炉房,有配电室也有柴油发电机房
给出面积指标,至面积:400平方,就一层,
至于这建筑以后干什么用---------- 不知道
设计不?负荷等级怎么定?
在网上讨论问题不宜采用尖酸刻薄的语言,对不?
至于是不是能担得起这责任,只要是做这一行的都明白.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 审图的又来问题了