注册会员
发表于 2011-5-18 23:05:37
回复注册会员
要求设计一个锅炉房,有配电室也有柴油发电机房
给出面积指标,至面积:400平方,就一层,
...
gdx8785 发表于 2011-5-18 22:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哪句属于尖酸刻薄了,指出来。
有事说事,有意见就发表,是不是刻薄貌似与你无关吧?哪句跟你有关系了?你是大虾路见不平?
对于一个以后都不知道干嘛的建筑这电气也只有你能做,本人才疏学浅做不了。
连发电机是干嘛滴都不知道,你能选出容量来?没有容量和台数你就敢做设计?那你是真神!
注册会员
发表于 2011-5-18 23:14:08
本帖最后由 注册会员 于 2011-5-18 23:15 编辑
这也算是建筑电气的技术平台,这都传播的是什么啊?我讨论技术问题打这么多字容易不?最后说我刻薄?
锅炉房、发电机房就敢说三级负荷?那么一路市电可以不?15楼更神,貌似一个建筑连干嘛滴都不知道你的意思就可以做电气设计?
还都是版主,你们做设计也不少年了自己不知道轻重?
你们自己摸着良心说,这工程要你画的,你用一路市电不带蓄电池做照明你自己敢签字验收不?
这也那么机械套用建规,不管神马水泵房也三级负荷供电?
如果你们说这样没有任何问题,这个帖子我绝不再回!!!!!
gdx8785
发表于 2011-5-18 23:14:49
哪句属于尖酸刻薄了,指出来。
有事说事,有意见就发表,是不是刻薄貌似与你无关吧?哪句跟你有关系了 ...
注册会员 发表于 2011-5-18 23:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哪句属于尖酸刻薄了,指出来。
-------- "吹吧"一词如果在你看来不算尖酸刻薄,那就没问题了.
有事说事,有意见就发表,
-----------说的很好
是不是刻薄貌似与你无关吧?哪句跟你有关系了?
--------论坛是所有板油的,对不?
你是大虾路见不平?
-------就事论事,别提什么大虾.
对于一个以后都不知道干嘛的建筑这电气也只有你能做,本人才疏学浅做不了。
----------没有问题了
连发电机是干嘛滴都不知道,你能选出容量来?没有容量和台数你就敢做设计?那你是真神!
--------没人要你选发电机,说什么容量呢?
注册会员
发表于 2011-5-18 23:20:38
哪句属于尖酸刻薄了,指出来。
-------- "吹吧"一词如果在你看来不算尖酸刻薄,那就没问题了.
有事说事 ...
gdx8785 发表于 2011-5-18 23:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果你认为做发电机房不需要你选容量你就可以不管其它的,那么建筑、结构、暖通你都可以不用提条件,他们可以随便做,建筑看着留着房子,其实还不知道你放几台,结构随便估计,暖通给排水不用考虑神马冷却,那么我也看出来了,这里我才必须说句刻薄的话,也就那水平,所以无知者无畏,对于无畏者,神马不敢做?
呵呵,版主,如此而已,这个帖子算我什么都没说!!!
gdx8785
发表于 2011-5-18 23:26:30
呵呵
没做过这样的项目吧
当然也是可以理解,做得时间长了就会遇上的
市场经济,更何况是在这一亩三分地上呢.
老康阁楼
发表于 2011-5-18 23:28:31
最近大家火气都不小,灌点水,凉快一下{:4_118:}
gdx8785
发表于 2011-5-18 23:36:09
这也算是建筑电气的技术平台,这都传播的是什么啊?我讨论技术问题打这么多字容易不?最后说我刻薄?
锅炉 ...
注册会员 发表于 2011-5-18 23:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这位朋友:
讨论问题别带情绪为好
多大的事呢?不就在说一个东西怎么做吗
你回不回贴这是你的权利
谁都不能勉强你
对不
注册会员
发表于 2011-5-18 23:39:05
貌似不以为耻反以为荣啊。这不规矩的事情也带到技术论坛来说,想说明什么?无知无畏?明知故犯?
市场经济?是只考虑自己的市场吧?不考虑是否会带来浪费和隐患。
版主这个头带的好啊。鸡蛋里挑骨头的打击回帖讨论技术的,自己却说就算不知道以后这建筑干嘛滴都可以做电气设计。领教了!
所以面对如此版主,你以后说什么我都不会奇怪了,也懒得与你罗嗦!
gdx8785
发表于 2011-5-18 23:42:53
回复 23# 注册会员
没问题了
懒或者不懒是你的事
是不是斑竹也实在是和这帖子无关
对不
ced999
发表于 2011-5-18 23:46:55
回复1)本建筑室外消防用水量为20L/s,供电负荷为三级。
回复2)配电室及发电机房应急照明备用电源持续工作 ...
gdx8785 发表于 2011-5-17 08:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个说法不对。
顶 注册会员的说法。
LZ这个帖子本身就缺少前提:即这个独立建造的锅炉房的性质?是什么工程的锅炉房?供热水(或蒸汽)的对象是什么?假设供应的对象是高星级酒店的空调、厨房或者是大型商场的空调吗?如果是,那毫无疑问,该锅炉房等用电负荷等级就是二级了,相应其应急照明的负荷等级也应该是二级。
若锅炉房的供应对象的负荷等级确为三级,那么审查意见正确!但增加应急照明也没有错:负荷等级是三级,但我设计提高要求是允许的。
如果图审人没有了解整个工程情况而随意下“三级负荷”的结论,那是他技术水平问题。
还有一个问题,即所谓配电室、发电机房应急照明连续点燃时间问题,从LZ帖子看,本处配电室、发电机房均非供消防设备,所设应急照明应属于锅炉房的备用照明,其连续点燃时间不能套用 防火规范上 配电室、发电机房对备用照明的时间要求。而是应该根据实际情况,确定延续时间,如果应急照明采用本工程发电机作为备用电源,其连续点燃时间要求完全可以大大延长!
jychen1
发表于 2011-5-19 12:57:15
谢谢各位。
我做的是一个工厂,有好几个车间,锅炉房为其提供热源和汽源。
锅炉房内的配电室为锅炉设备供电,柴油发电机为全厂的排烟机和消防水泵提供备用电源。
garnetdcd
发表于 2011-5-19 13:03:25
大家为什么要纠结于这台发电机是干什么用呢?
有可能是一个厂区的配电室+发电机间,贴临锅炉房而已
gblgb
发表于 2011-5-19 13:38:54
呵呵,楼主误导:
题目中,“一锅炉房,有配电室也有柴油发电机房。......”
给人理解,以为柴油机、配电室都是为锅炉房服务的。
楼主又在25#,“锅炉房内的配电室为锅炉设备供电,柴油发电机为全厂的排烟机和消防水泵提供备用电源。 ”
这两者所配的发电机的负荷性质可是大不相同的。
楼主这一不清楚,不要紧,引得各位发言者,猜的猜,气的气......
楼主发帖,绝对是支持的,
但如果能够尽量完整些、清楚些,是否就更好了。
建议其他发贴者,也能尽量注意,
以免争执。
注册会员
发表于 2011-5-19 16:26:47
大家为什么要纠结于这台发电机是干什么用呢?
garnetdcd 发表于 2011-5-19 13:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
通常需要设发电机的,绝大多数负荷等级不是三级。除非没有市电,只靠发电机。
若发电机是为了给一二级负荷供电,那么机房照明显然应该同等级。对于消防负荷,此处还属应坚持工作场所。
就和水泵房道理一样,不能只看这个泵房的规模而定负荷等级,还要看它的服务对象。
jychen1
发表于 2011-5-19 20:25:28
回复 28# gblgb
以后一定改正。
谢谢各位,辛苦了。