非消防电梯在火灾时,轿厢照明断不断?
非消防电梯在火灾时,是先完成首层迫降后,把所有动力电切除,避免火灾使用时出现危险,还是直接断电?直接断电时,轿厢照明断不断? 先迫降至首层再断电。 火灾时,是不是在配电室直接切断总电源开关?还要区分哪个是电梯开关?如何做到先迫降至首层再断电?这个延时是如何做到的? 电梯由控制箱归首后断电,配电室里不断 回复 2# jychen1谁规定要断电源的? 是三级负荷,火灾时整个楼都要切断电源,不对吗? 回复 5# xuhui6512
《民规》JGJ16-2008规定。 {:smile:}切非啊。 切非肯定一块就切了。。。。。。 电梯有一套装置(里面有蓄电池),在轿顶上,接有应急灯和对讲系统。
就是电梯突然停电时,蓄电池会给电梯里面的应急灯和对讲系统 供电。
如果加有自动平层装置,还有一个控制箱,里面也有蓄电池,紧急平层装置在机房里。 断与不断又能如何,反正你也用不了 蓄电池大量使用,是否会环境污染,这玩意寿命有限 电梯有一套装置(里面有蓄电池),在轿顶上,接有应急灯和对讲系统。
就是电梯突然停电时,蓄电池会给电梯 ...
hahaoohehe 发表于 2011-5-21 10:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个是不是订货的时候外加的,要另外算钱的。。。。。 我也是想象的,实际没有见过编程。。。。。。
火灾-电梯迫降-切非。。。。。。。或者是火灾-切非-迫降。。。。。。。
在这里,如果是二级负荷的电梯,双回路供电,这个非可能就不好切了。。。。。。 回复 7# 尺短寸长
消防控制室在确认火灾后应能切断有关部位的非消
防电源并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯
消防控制室在确认火灾后应能控制电梯全部停于首
层并接收其反馈信号
以上是火灾报警设计规范的部分内容。切断非消防电源是说“有关部位”。不是所有的。
电梯降首层,没说要切断电梯电源