暗夜流星 发表于 2012-11-12 17:49:35

从规范角度考虑,支持Koiby:“消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置”。也就是说,此时上述消防用电设备,至少要求有两个回路来供电。”
从个人角度出发,支持消防三级负荷电源可以从配电房引单回路解决。

入门者 发表于 2012-11-13 09:10:18

请教一个设计实例:

   一单体小厂房,门沿上有出口指示灯,内部有应急照明灯和疏散指示灯,总数量不超过十只。

   上述灯具是三级消防负荷,一般自带蓄电池。供电设计大家是怎么做的? 用2条专用消防电缆、双电源切换箱吗?

lingyan 发表于 2012-11-13 12:32:34

没有消防水泵和风机,只有应急照明的,采用一路电和带电池的应急灯即可,这里并非应急照明不是一级负荷,而是因为电池是备用电源的一种,如果有条件,采用EPS集中给应急照明供电最好,可靠性更高,如果有消防水泵和风机,就必须考虑采用双电源供电,末端双电源切换箱自动切换。

sgf2002 发表于 2012-11-13 12:46:23

回复 32# 入门者

普通照明箱给1条回路,搞定
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 三级消防负荷如何供电