sh_13131
发表于 2011-5-12 09:29:58
看图,1处的一级负荷的两路电源都由1TM供电,这个是不对的(平时发电机时没电的)。一台变压器出了2个回路,然后末端切换。
老康阁楼
发表于 2011-5-12 09:44:40
贴:灌水如下:
JHL123321
发表于 2011-5-12 09:53:15
加一路高压和加一台发电机做第二电源,哪种方案更好
lixingbao
发表于 2011-5-12 10:47:22
嗯,这样确实是有问题,解决办法就是分设两段应急母线,不过造价增加不合理了
JHL123321
发表于 2011-5-12 10:49:49
最好是发电机母线和变压器在近处不用联系啦,断路器可以短些,最省
JHL123321
发表于 2011-5-12 10:56:11
全末双切就好
JHL123321
发表于 2011-5-12 10:57:20
{:lol:}{:lol:}
JHL123321
发表于 2011-5-12 11:02:04
消防负荷还是归在一段变压器母线比较好,冬天经济性高
治学以诚
发表于 2011-5-12 11:29:26
治学以诚
发表于 2011-5-12 11:32:17
hahaoohehe
发表于 2011-5-12 12:52:23
简单明了。说中要害。
治学以诚 发表于 2011-5-12 11:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1处的双电源箱 2根电缆进线都有电,是热备用(如果主电源的电缆故障,备用电源的电缆起作用,可靠型更高)。 市电没电时,发电机供电,怎么不对了?
治学以诚
发表于 2011-5-12 13:31:20
治学以诚
发表于 2011-5-12 13:45:42
hahaoohehe
发表于 2011-5-13 07:55:19
细看了一下一楼。这图肯定是不对,纸上谈兵的图。
1QF失电,根据他的控制逻辑就该启动发电机了。
治学以诚 发表于 2011-5-12 13:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一级负荷和消防负荷 由2路电源供电,这个图里面 1路10KV是第1路电源,发电机是第2路电源。
这个图里面,1处和2处,1路10KV是第1路电源,发电机是第2路电源。
1QF失电(也就是市电停了),发电机这时启动 不是很正常么?
JHL123321
发表于 2011-5-13 09:34:16
1QF失电的最大可能就是,市电停了,发电机启动确是正常