超颗粒特 发表于 2011-5-1 17:52:03

我理解,是不是为了便于做等电位联结,以便各处电位相同。同时导电管线可以防止静电火花?
我胡乱猜测的。

jychen1 发表于 2011-5-1 21:45:22

本帖最后由 jychen1 于 2011-5-1 21:49 编辑

也就是说其他管材可能聚集静电,而金属管材则不会,故一定要用金属管材,当然金属管材应可靠接地。

uuzhu 发表于 2011-5-1 22:34:38

粉尘、塑料管容易产生静电

jychen1 发表于 2011-5-2 18:40:34

本帖最后由 jychen1 于 2011-5-2 18:41 编辑

还有一个问题请教李工,为什么防爆场所一般要求明敷,暗敷设不可以吗(比如灯具)?

老康阁楼 发表于 2011-5-2 19:02:25

由于问题过小,又不想多开一贴,借楼主的场子询问:局部等电位LEB应接于何处,曾做过一个厂房,审图提出问题:“LEB不应于墙柱内钢筋连接,应与楼板内主筋连接或者与接地地网连接”
翻阅图集确实与楼板钢筋连接,为何不应于墙柱内钢筋连接,不甚明白,新人新人,见谅

尺短寸长 发表于 2011-5-2 19:03:38

还有一个问题请教李工,为什么防爆场所一般要求明敷,暗敷设不可以吗(比如灯具)?
jychen1 发表于 2011-5-2 18:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

答:不可以!
因为防爆的隔离密封等措施无法在暗敷管线上落实,故不允许暗敷,全部应该明敷。

明敷分两种:
1、按美国的做法,穿热镀锌水煤气钢管,见有关的国标图集(绝大部分工程);
2、按德国的做法,不穿金属钢管,直接采用电缆进行防爆的隔离密封处理(少部分工程)。

老康阁楼 发表于 2011-5-2 19:26:01

回复 21# 尺短寸长


    尺总留步,烦看楼上小问题,稍作解答

luhufaxianzhe00 发表于 2011-5-2 20:14:52

回复 22# 老康阁楼


    详情请参照中国建筑标准设计研究院出版的 国家标准安装图册02D501————2《等电位联结安装》

尺短寸长 发表于 2011-5-2 20:41:04

回复 20# 老康阁楼

是不是指卫生间的LEB?这个似乎还未见规范有明确规定。

建议:
1、解决人身安全问题:带洗浴设施的卫生间,其内设置的LEB,别主动与防雷引下线去做连接,做好本房间的局部等电位联结(地面钢筋、墙面钢筋、插座PE接线端、金属管道、金属浴缸等)即可,无需特意利用柱子钢筋与总等电位联结或共用接地装置相连(没有什么作用。若卫生间局部等电位联结完好,柱子钢筋与总等电位联结或共用接地装置相连,除无谓增加投资外,危害倒是没有)。

2、解决机房设备接地问题:由于需防雷电感应以减少雷击损害,电子信息机房宜布置在LPZn的后续防雷区,故电子信息机房的位置宜靠内,接地干线(争议很大,目前我们只能按JGJ16-2008及国标图集规定用铜芯电缆)也别从外墙处尤其别从防雷引下线处的那点引,尽量从建筑物内部(核心筒) 与上部机房对应垂直上引。

尺短寸长 发表于 2011-5-2 20:44:52

可去看看《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008、《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008、《电子信息系统机房工程设计及安装》09DX009。

电气小能手 发表于 2011-5-2 20:59:32

回复 25# 尺短寸长


    不是从防雷引下线 引 是最快的方法吗,电流以最快的速度流入接地网啊,不管从那块引,最终结果不都是去接地网吗?尺兄!

尺短寸长 发表于 2011-5-2 21:09:35

卫生间的LEB不需要与接地网发生关系,因为它只求卫生间的各种金属物之间保持一定意义上的等电位(不出现危险电位差,比如浴缸外:不大于25V)。

见国家标准安装图册《等电位联结安装》02D501-2详图所示。

老康阁楼 发表于 2011-5-2 21:10:05

回复 25# 尺短寸长


   厂房,设备预留的leb,思索后可能审图觉得与柱内钢筋相连,有和防雷引下线共用之嫌,确实没必要和接地网相连共用接地极,提出直接与接地网相连应该就是避嫌,同时也不否定我的做法,故提出与接地网直接相连,当时草草了事,也未作细入分析,意见单估计找不到了,呵呵,多谢

jychen1 发表于 2011-5-3 08:24:02

多谢李工的指点,终于弄明白了。

zyxang 发表于 2011-5-3 09:53:55

回复老康阁楼

是不是指卫生间的LEB?这个似乎还未见规范有明确规定。

建议:
1、解决人身安全问题 ...
尺短寸长 发表于 2011-5-2 20:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

=============

我觉得尺兄是不是再想想:
等电位不与垂直钢筋连接,电位能相等吗?卫生间LEB不与垂直钢筋连接(即接地),漏电断路器能可靠动作吗?
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 塑料管道系统要不要做等电位联结?