luhufaxianzhe00 发表于 2011-4-29 23:30:52

塑料管道系统要不要做等电位联结?

现在有些管道系统都是以塑料管来代替金属管,那么塑料管道系统还要不要做等电位联结呢?为什么?请教各位高人

尺短寸长 发表于 2011-4-29 23:35:58

塑料管又不是导电的金属材料,不需要做等电位联结。

luhufaxianzhe00 发表于 2011-4-30 09:15:16

回复 2# 尺短寸长


    那再请问对于金属管道系统内的小段塑料管呢,要不要做等电位联结

uuzhu 发表于 2011-4-30 10:36:19

金属管道系统内的小段塑料管,一般应该是主管道是金属的,支管是塑料管,因此主管道在管井或进出户处做等电位联结,支管道省略

luhufaxianzhe00 发表于 2011-4-30 13:38:14

回复 4# uuzhu


    谢谢你啊,听了你得回答,我又有了新的了解

尺短寸长 发表于 2011-4-30 13:46:09

回复 3# luhufaxianzhe00

《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条——

采用接地故障保护时, 在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结: 
一、PE、PEN干线;  
二、电气装置接地极的接地干线; 
三、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道; 
四、条件许可的建筑物金属构件等导电体。  
上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。

jychen1 发表于 2011-4-30 14:15:20

那么,目前浴室内就不用做等电位联结了?

尺短寸长 发表于 2011-4-30 14:23:38

浴室内不是总等电位联结,是局部等电位联结,即局部范围内的多个辅助等电位联结。

luhufaxianzhe00 发表于 2011-4-30 14:26:10

尺哥厉害啊,我觉得也是,浴室这种比较潮湿的地方,应该做局部LEB,作为总等电位联结的一种补充

尺短寸长 发表于 2011-4-30 14:46:50

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-4-30 14:47 编辑

说起塑料管,问个问题:

爆炸性粉尘环境采用电气配管时——
选项1.只能采用金属管;
选项2.只能采用塑料管;
选项3.金属管、塑料管均可采用。

(1)选项1、2、3中哪个是正确的;
(2)理由是什么?

jychen1 发表于 2011-5-1 06:50:58

我也想知道啊。等待中……

lhchen 发表于 2011-5-1 09:05:55

寸长先生,功力深厚,知识面广,引导学习,钦佩钦佩。

luhufaxianzhe00 发表于 2011-5-1 09:14:53

等待答案,尺哥,还不公布答案啊,大家都想知道啊

尺短寸长 发表于 2011-5-1 12:30:40

(1)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92第3.4.5条:在爆炸性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明设。当采用钢管配线时。。。。。。

(2)看哪位能根据问题(1)的答案,来回答问题(2)。

jychen1 发表于 2011-5-1 15:15:32

规范也没有给出答案,为什么只能用钢管而不能用其它的管材?
原因是什么?