尺短寸长 发表于 2011-4-28 20:36:49

民用建筑的疏散楼梯间休息平台处是否应设灯光疏散指示标志?

民用建筑的疏散楼梯间休息平台处是否应设灯光疏散指示标志?

JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第13.8.5条第3款规定“疏散标志灯的位置设置,应符合图13.8.5的规定”,在图13.8.5“疏散标志灯位置设置”(与原JGJ/T 16-92《民规》图C.3.6“疏散标志灯位置设置”原则示例完全一致,未变)中可以发现,疏散楼梯间休息平台处设置了灯光疏散指示标志。

问题:民用建筑的疏散楼梯间休息平台(俗称的半平台)处是否应设灯光疏散指示标志?
大家发表发表意见。

正方:应设——道理?
反方:可不设——理由?

gdx8785 发表于 2011-4-28 20:59:51

办公地点位于18楼
经常会嫌等电梯麻烦
而走疏散梯下楼
职业习惯吧,会边走边看
确如尺兄所言:"疏散楼梯间休息平台处设置了灯光疏散指示标志。"
我的看法:设置了,当然没错
不设置也无所谓,
在我看来:疏散照明做好了,楼层显示做好了,即可
理由是:做好了以上的2点.这休息平台设不设灯光疏散指示标志有什么关系呢?
怎么走都是一个方向.

lhchen 发表于 2011-4-28 21:11:34

正方:是不是指示人们沿着楼梯向下走,尽快到达安全出口。

gdx8785 发表于 2011-4-28 21:15:24

尺短寸长: 正方还是反方?请表态。E币 + 8 ............
实际上实在是不该有所谓的正反方
如果一定要分个正或者负
咱是负方
理由已经说过了

尺短寸长 发表于 2011-4-28 21:18:48

尺短寸长: 正方还是反方?请表态。E币 + 8 ............
实际上实在是不该有所谓的正反方
如果一定要分个正或者负
咱是负方
理由已经说过了gdx8785 发表于 2011-4-28 21:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


呵呵,注意反方是“可不设”,不是“应不设”。   

gdx8785 发表于 2011-4-28 21:20:00

没错
确实就是"可不设"

尺短寸长 发表于 2011-4-28 21:20:56

此正、反方是可以议上一议的。

尺短寸长 发表于 2011-4-28 21:29:53

正方:是不是指示人们沿着楼梯向下走,尽快到达安全出口。
lhchen 发表于 2011-4-28 21:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是不是指示人们沿着楼梯向下走,尽快到达安全出口。

提问:
1、肯定是“沿着楼梯向下走”?
2、“安全出口”肯定在下面?
3、即便是“安全出口”肯定在下面, 必是沿疏散楼梯往下面疏散吗?   

sgf2002 发表于 2011-4-28 21:32:05

本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-28 21:36 编辑

民用建筑的疏散楼梯间休息平台处是否应设灯光疏散指示标志?

JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第13.8 ...
尺短寸长 发表于 2011-4-28 20:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

观点:高层(二类高层住宅除外)应设,多层可不设

理由:1)楼梯间如果没有灯光疏散指示标志,火灾疏散时,人们在楼梯间恐怕会忐忑:出口在哪一层?不小心还会误入地下室.有灯光疏散指示标志,对人的心理也有安慰作用-瞎说说
2)楼梯间设灯光疏散指示标志个人认为只要能满足疏散照度要求,可以不用另设疏散照明灯.
3)灯光疏散指示标志建议与楼层指示结合,平时还可以用做楼层指示

尺短寸长 发表于 2011-4-28 21:38:05

注意:如果是普通的灯光疏散指示标志,要满足应急照明(疏散照明:楼梯间地面最低水平照度5lx),一般不可能。

除非采用疏散指示标志照明灯,将“疏散指示标志灯”与“应急照明灯”两种功能合二为一,才行,很少见。

sgf2002 发表于 2011-4-28 21:39:45

本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-28 21:41 编辑

是不是指示人们沿着楼梯向下走,尽快到达安全出口。

提问:
1、肯定是“沿着楼梯向下走”?
2、“ ...
尺短寸长 发表于 2011-4-28 21:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

问的好
屋顶能否作为疏散出口?避难层能否作为疏散出口?

sgf2002 发表于 2011-4-28 21:46:04

注意:如果是普通的灯光疏散指示标志,要满足应急照明(疏散照明:楼梯间地面最低水平照度5lx),一般不可能 ...
尺短寸长 发表于 2011-4-28 21:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


没算过照度,选个15W的标志灯(LED可以小些),不知够不够?不知道标志灯的灯具效率.
说道这里,顺便插一句,疏散标志灯有没有节能要求?其灯具效率有没有要求

jychen1 发表于 2011-4-28 21:55:13

楼梯间内的应急照明灯应该满足照度要求啊。

尺短寸长 发表于 2011-4-28 21:56:18

选个15W的标志灯(LED可以小些),不知够不够?

嘿嘿,标志灯的亮度没问题,兼顾照明灯的照度,基本难以做到,除非楼梯间内沿墙设置多个标志灯(要挨骂喽)。

尺短寸长 发表于 2011-4-28 22:00:00

回复 13# jychen1

sgf2002是想用标志灯代替应急照明灯, 不另设疏散照明灯。

难!除非选用疏散指示标志照明灯。   