hahaoohehe 发表于 2011-4-11 19:01:40

非消防用电设备可以跨越防火分区不?

高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

08民规:
13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。

问题:
1.上面说的都是消防用电设备,那非消防用电设备可以跨越防火分区不?

2.比如有2个防火分区,可以1个正常照明箱管2个防火分区中的照明不?1个动力箱(非消防)可以管2个防火分区中的设备不?(这2个箱子都是放在其中1个防火分区内)

是不是因为按照防火分区切非,所以不能跨越防火分区?
火规:
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。

注册会员 发表于 2011-4-11 22:25:06

无规范条文限制的 不必太纠结
一般来说 1个正常照明箱管2个防火分区中的照明 说明你这防火分区也不大 切非不太影响 而且你还可以按照供电回路切

大鼻山 发表于 2011-4-11 22:26:05

非消防线路也是尽量不跨越。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-4-11 23:30:07

一直都没跨过,院审图的要求

hahaoohehe 发表于 2011-4-12 00:02:43

大家不跨越 防火分区 的理由是什么?

jychen1 发表于 2011-4-12 08:31:25

尽量不要跨越,不得以的话,也可以。

gblgb 发表于 2011-4-12 11:36:44

回复 5# hahaoohehe

以利消防“切非”。

chen2966 发表于 2011-4-12 15:31:50

“非消防线路也是尽量不跨越”
能做到最好,跨越了也可以吧,要看工程的实际情况,

wzgzaz 发表于 2011-4-13 14:56:42

如果在竖井供电范围内 非消防线路可不考虑跨越防火分区

realman4125 发表于 2013-6-2 18:45:28

非消防的可以

lichengjian 发表于 2013-6-3 16:24:31

不建议跨越防火分区,避免因扩大切断正常用电范围而造成不必要的惊慌

冬虫草 发表于 2013-6-3 22:50:24

回复 11# lichengjian

不建议跨越防火分区,避免因扩大切断正常用电范围而造成不必要的惊慌???切断正常用电的范围不是一定的吗?因为每个防火分区的正常照明和应急照明范围是一定的,你这个理由不充分吧?

sinochen 发表于 2013-6-4 05:51:38

最好不要跨越

yangyang7201 发表于 2013-6-4 10:48:09

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-4 10:56 编辑

工程设计中通常非消防分支线路尽量不跨越防火分区。






如果《新防火规范》此条“梦想成真”,那么,“非消防分支线路尽量不跨越防火分区,以避免因扩大切断正常用电范围而造成不必要的惊慌”这种思路显然与规范中所谓的“实战”做法不符。
再这样考虑“切非”是否还有必要?

seekandkill 发表于 2013-6-27 15:55:54

学习了,谢谢楼上解释。顺便俺也知道了 专用供电回路 的意思