关于火灾探测器和灯设置在梁上的问题
关于这个问题,我大概遇到3种观点1.完全不可以在梁山安装火灾探测器和灯具;
2.完全可以在梁山安装火灾探测器和灯具;
3.有些情况下可以在梁山安装火灾探测器和灯具;
不知道是否有第4种观点?
不管您持什么观点
请说出您的理由和依据 我这掌握是梁高小于200则可以安装,否则就不行 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:
8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
8.1.7 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
根据上面的意思,好像探测器都是布置在梁间,而且距离梁边还有0.5米的要求。看不出上面有可以布置在梁上的意思。 本帖最后由 大鼻山 于 2011-4-10 10:02 编辑
一、照明灯具好像跟梁高没有什么直接联系,不挡光就行吧。
二、在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时应符合下列规定:
a.当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
b.当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,按GB50116规范附录B、C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
c.当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断每个梁间区域至少应设置一只探测器。
d.当梁隔断的区域面积超过一只探测器的报警面积时,应按上面的公式计算设置的数量。
e.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;但当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响(言外之意,可装于梁底)。 我的具体理解是:
1、只要梁净高不足200,则梁底可装设探头;
2、梁净高在200~600时,须另结合探头类型、房间层高情况及梁间净距三者来决定可否梁底装设探头。其中,可“不计梁影响”及梁间距小于1米的,梁底才可装设探头;
3、梁净高大于600的,梁底不可装设探头;
4、除非迫不得已,尽量不在梁底装探头。 民规:
10.4.13 在布置灯具时,其间距不应大于该灯具的允许距高比。 本帖最后由 阿斯 于 2011-4-10 21:05 编辑
一般情况下,不论灯具或探测器,似乎都宜尽量不安装在梁上
灯具安装在梁上从技术和功能角度来讲应该都是没有问题的
反对可能是基于美观和施工难度方面考虑的 火灾探测器应该是有条件的
除了美观和施工难度方面的因素外
关键在于火灾烟气特性
还有场所内顶部是否存在热屏障有很大的关系 本帖最后由 阿斯 于 2011-4-10 20:37 编辑
一.屋顶没有热屏障的情况下:
1.当梁底突出顶板<200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响,
我理解这应该主要是考虑梁对烟气运动的影响,
另外考虑从火灾开始至梁间区域聚满烟气,应该用不了多少时间的,
也就是说从尽早发现火情并发出火警信号这个角度来讲,
梁底可以装设探测器,但能不装在梁上还是尽量不要安装在梁上;
2.当梁底突出顶板>600mm,且梁间净距>1m时,
由于要求被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
也就是说梁上不需要,也不应该安装探测器。
当梁底突出顶板>600mm,且梁间净距<1m时(这种情况应该是极少的),
可不计梁对探测器保护面积的影响,
基本上不需要梁间区域聚满烟气后才能触发探测器发出报警信号
也就是这种情况下安装在梁上一样能够及时发现火情。
那么这种情况下是优先安装在梁上还是梁间呢?
我感觉对于一般网格式布梁情况下
可能安装在梁上效果会更好
因为如果安装在梁间,则对其他梁间区域的保护效果会比较差。 我还没接触过梁高小于200的情况。不过到是做过无梁的顶
我这从来没做到梁上的探测器。灯具无限制 3.当梁底突出顶板≥200mm,且≤600mm时,
应按《火规》附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
也就是说如果用一个探测器保护几个相邻的梁间区域的话,也可以安装在梁上。
二.屋顶有热屏障的情况下,尚应满足《火规》表8.1.11的要求
表8.1.11 感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离..
探测器的安装高度h(m)
感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离d(mm)
顶棚或屋顶坡度θ
θ≤15° 15°<θ≤ 30°θ>30°
最小最大最小最大最小最大
h≤630200200300300500
6<h≤870250250400400600
8<h≤10100300300500500700
10<h≤12150350350600600800
三.对于用于探测比空气轻的可燃气体的燃气探测器,
要求安装高度距顶棚≯300mm,所以其可以安装在≯300mm高的梁上
同样,这个≯300mm高的梁是指梁底突出顶板的高度。 不妥处请达人们批评指正
不足处请达人们补充完善
页:
[1]
2