EESCAD 发表于 2011-4-10 23:33:41
不同意将烟感安装在梁上,理由是:规范考虑梁对探测器保护面积的影响,主要说的是面积,我理解为烟气也是有一定面积的,有可能同时在几个梁隔的面积中都有烟气产生,故,有一个探测器保护几个梁隔和小面积梁隔不计影响的说法。而探测器安装在板下,有利于及时,快速发现火情EESCAD 发表于 2011-4-10 23:34:50
关于灯具,个人认为没有限制,只要安装高度不影响下方作业就行了,现在常见很多超市灯具安装在梁底的chen2966 发表于 2011-4-10 23:51:11
我认为将探测器装在有利于最早报警的地方,梁的高低只是定性探测器能否兼顾几个区间,最早报警是唯一的一个原则吧?