闻见知行 发表于 2013-3-31 18:57:25

消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

各位说的是主回路吧?

han2003 发表于 2013-3-31 19:08:40

根据规范的原意和编写人的解释,应该说的就是电动机主回路不允许采用变频设备的意思。。。。。

闻见知行 发表于 2013-3-31 20:05:37

我碰到的一个项目:
   排烟分区排烟风机为直接启动,该区采用空调机组送风,变频调速,考虑平时一般通风,着火时给排烟系统补风,且该空调平时为多个排烟分区送风。
   火灾时为保证补风量不大于排烟风机风量,空调机组必须在指定的频率(调试时确定)运行,也就是说消防补风设备必须使用变频器。

ywm999 发表于 2014-12-10 19:05:21

水专业的变频泵调速一般是以恒定压力为设定条件,而不是以恒定转矩为设定条件。流量会根据下游的需求量而不断变化,但压力的变化是设定压力的上下1米水头的范围内。
页: 1 [2]