大家好,第一次发帖,请多指教。

对于电子信息系统的接地,由于计算机设备的工作频率都较高,感抗 2兀fL 就会很大,所以对接地电阻不做要求,属于功能性接地。   在《工业与民用配电设计手册》第三版 也指出“电子设备信号地之接地电阻,均为规定接地电阻值,只要实现了高频的低阻抗接地和等电位联接即可。”

我迷惑的是:雷击时,雷电的信号也是高频信号,按照R+2兀fL,此时接地线的阻抗也会很大,为什么就有接地电阻的要求了?

还有一点是: 对于电子信息系统的接地,由于阻抗较大,那这段阻抗所占的电压岂不是很大? 电子信息系统以此做等电位接地,基准电压岂不是很高?

由于我的知识接触少,对上述的一直不理解。

希望各位能解答,多谢。

治学以诚 发表于 2011-4-1 20:14:49

god_disciple 发表于 2011-4-1 20:55:06

光纤的不讲,铜缆的弱电信号,射频的不讲。
铜缆中,电磁脉冲信号的传播中,
因为差模输入抗干扰能力低, ...
治学以诚 发表于 2011-4-1 20:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你好,我没太看懂,能再解释一下吗?谢谢啊。

911room 发表于 2011-4-2 18:14:00

回复 1# god_disciple

你提的问题很好,是很典型的。实际上你已经看到了问题的实质——接(大)地与等电位联结的区别。注意是“联结”不是“连接”或“联接”

坛子里已有很多贴子讨论类似问题了,可在本论坛搜索关键字“等电位”

建议你先看看这个链接的文章。http://www.idealchina.cn/admin/UpFile/2010/10/09/1286588194.pdf

god_disciple 发表于 2011-4-2 19:02:21

回复god_disciple

你提的问题很好,是很典型的。实际上你已经看到了问题的实质——接(大)地与等电位 ...
911room 发表于 2011-4-2 18:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    嗯,好的,谢谢啦,先阅读一下了。{:smile:}

god_disciple 发表于 2011-4-7 10:31:30

{:smile:}还是不怎么明白,能再解释一下吗

治学以诚 发表于 2011-4-7 10:44:37

god_disciple 发表于 2011-4-7 11:25:06

回楼上, 我一直在找施耐德的英文手册,上面有详细的电工基本原理介绍,我不知存在那里去了。
我发E邮件给 ...
治学以诚 发表于 2011-4-7 10:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    {:tongue:} 谢谢啊。

god_disciple 发表于 2011-7-4 11:24:40

大家好,个人之前发的

“   我迷惑的是:雷击时,雷电的信号也是高频信号,按照R+2兀fL,此时接地线的阻抗也会很大,为什么就有接地电阻的要求了?


参看雷电流的波形,雷击根本就不是交流信号,所以不能用公式2兀fL。 所以有接地电阻的要求。

不知这样理解是否正确? 请大家解答。

911room 发表于 2011-7-5 13:26:51

雷电确实不是交流(极性不变,幅值变),但其是通过di/dt产生作用的。这个正是感抗起作用而不是直流电阻。

sccat 发表于 2011-7-5 14:39:01

回楼上, 我一直在找施耐德的英文手册,上面有详细的电工基本原理介绍,我不知存在那里去了。
我发E邮件给施耐德总部了,希望他们的技术支持人员能来论坛,如果他们来了,估计这个文件就好找了。找到了你看看就能理解个大概了。
治学以诚 发表于 2011-4-7 10:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

施耐德总部{:4_110:}
那些法国佬是不是很拽的,只看法文邮件的?{:4_125:}

god_disciple 发表于 2011-7-6 08:58:42

雷电确实不是交流(极性不变,幅值变),但其是通过di/dt产生作用的。这个正是感抗起作用而不是直流电阻。
911room 发表于 2011-7-5 13:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    谢谢
你好,能说的详细些吗?

911room 发表于 2011-7-6 10:05:58

谢谢
你好,能说的详细些吗?
god_disciple 发表于 2011-7-6 08:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这个理论方面的,还是老诚的专长,请他来写写公式。