上喷淋的四层商业,建筑面积小于6000平米,是否上火灾自动报警系统?
请问:一个四层的商网,建筑面积为5525平米,上了喷淋,是否要上火灾自动报警系统?如果上火灾自动报警系统,是否商网的每个独立的房间都要设手动报警按钮,声光报警器? 若无其他消防联动设备为前提:1、按GB50016-2006规定,可不上FAS;
2、按GB50116-98规定(见3.1.1设计条款说明):二级保护对象的建筑高度不超过24m的。。。设水喷淋可不设置火灾探测器,可不上FAS;
3、按JGJ16-2008规定:猜不透编制者的意图。
故:撇开JGJ16-2008的话,按规范可不上。
不过,还是得按当地消防部门的解释和审图意见来决定了,真不好说。 本帖最后由 sgf2002 于 2011-8-23 11:59 编辑
回复 3# 尺短寸长
条文解释
尺工:我也正疑惑中
遇到一6层办公,以前都不设火灾自动报警的。
民规出来后,就要设了---因为给排水设了喷淋,而且只在公共部位设了喷淋,办公内未设。
{:sweat:}
老诚:你说这样的办公楼上不上喷淋?上的话办公室内是否要设烟感呢? 回复 2# 治学以诚
6层办公,给排水设了喷淋,而且只在公共部位设了喷淋,办公内未设。
向老诚请教:你说这样的办公楼上不上喷淋?上的话办公室内是否要设烟感呢?
理由? 回复 4# sgf2002
IV类地下车库,火灾自动报警需不需要设置?
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20990&extra=&page=1
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20990&extra=&page=2 回复 6# 尺短寸长
嗯,这个帖子也讨论了这个问题 在江苏省消防部门按建规执行,可以不用上。我的理解:喷淋本身属防,消结合,是建筑自防的最主要手段而且应越来越重视,上海小街小巷的都做局部喷淋(利用市政管网)就是一个很好的例子;灵敏度低不是设烟感的理由,否则所有设温感的地方都应该再加一套烟感。接触一些国外工程,FM,UL都强调喷淋,火灾自动报警设与不设不强求,遵照国内规范能通过即可 民规错在保守,能上都上,上了不错。 设计人员现在赶活的大多也是这种想法。扯远了,哈! 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-23 19:11 编辑
《民规》13.1.3/2/2)“不超过24m的。。。公共建筑”应设FAS的规定,将大家彻底打蒙。
居然在2009年还发布“《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008研讨会会议纪要”坚持这个规定没错,实在是。。。。。。
若要谈遵守《民规》,这类问题无需讨论,《民规》13.1.3/2/2)已经有明确规定,而且是不带T的强制性标准。 只要喷洒上了,你就上报警吧。我早两看认真研究过此事。
治学以诚 发表于 2011-8-23 17:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、“只要喷洒上了,你就上报警吧”?不管其他条件?
2、“我早两看认真研究过此事”指“两看”过什么?如何认真研究的?
老诚说话基本说半句,现在求下半句。 两看就是二看---一慢二看三通过{:titter:} 回复 14# simbar
∵两≠二;
∴两看≠二看!{:1_275:}
页:
[1]
2