关东武夫 发表于 2011-3-31 13:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
非也。
我是说,按照SPD本来的设置原则:
1、建筑物以10KV进线的,低压母线本可不设SPD;
2、建筑物以380V进线的,低压母线设置SPD.
而我国规范没有上述区分,要求一律设置SPD. 看了一下欧式箱变技术标准书,2000多页呢,确如鼻兄所言,
高压侧设避雷器,电容柜设SPD。再没有第三个。
治学以诚 发表于 2011-3-31 16:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、电容柜设的是避雷器,不是SPD;
2、看了电力系统的标准和做法,怎么就能说建筑物电气装置不需要SPD呢? 请问,变压器低压侧装设的SPD,其电压保护水平Up值如何取。 本帖最后由 wurenhecai 于 2011-3-31 22:54 编辑
高压避雷器
低压进线浪涌保护器 除了二楼所列举的三个原因外,为使保护范围最大,考虑可在电涌保护器上口串一空开的话,直接就可把电涌保护器设在配电柜的进线接线处。 我认为:安装在进线主开关的下口,对其下方的线路及设备进行保护,但进线只开关得不到保护。问题有:
1.主开关一旦击坏,全线停电,事故范围太大。
2.主开关昂贵,一旦击坏,损失也很大。 个人观点:安装在母线上货进线主开关的上口,对其下方的线路和设备进行全面的保护,较好。
以上是个人观点,无实验依据。请大家踊跃发言,以求合适合情合理方案,以指导设计和施工。
SPD和低压避雷器的区别?
如题,请高手解答。SPD和低压避雷器的区别?
如题,请高手解答。 主要是标准问题,两者的标准是不一样的。