890214 发表于 2011-3-26 19:10:42

应急照明采用双电源自动切换,并用带蓄电池的应急灯具对吗?

见过有的图纸,应急照明采用双电源自动切换,并用带蓄电池的应急灯具,对吗?我看有问题。应急灯单独接了双电源,所以正常电源失电的时候备用电源自动投切,这时候应急灯的充电线保持有电,应急灯不知道自己需要点亮。如果只有单回路供电他就点亮了。请教了。

大鼻山 发表于 2011-3-26 19:51:25

正常电源失电的时候备用电源自动投切,这时候应急灯的充电线保持有电,
890214 发表于 2011-3-26 19:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“正常电源失电的时候”,应急灯的充电线怎么还“保持有电”?

尺短寸长 发表于 2011-3-26 20:42:16

应急照明问题,呵呵,不是一个简单的问题。

按GB7000.2-2008:应急照明需要正常电源配应急电源才行。

按GB17945-2010:应急照明由正常电源配备用电源或应急电源都行。

好混乱啊。

尺短寸长 发表于 2011-3-26 20:51:23

1、应急灯(带蓄电池)只有单回路供电时,断电自动点亮毫无异议。

2、楼主:“。。。我看有问题。应急灯单独接了双电源,所以正常电源失电的时候备用电源自动投切,这时候应急灯的充电线保持有电,应急灯不知道自己需要点亮。如果只有单回路供电他就点亮了。请教了。”
楼主是否想说: 应急照明采用双电源自动切换,由于正常电源失电但备用电源自动投切依旧保持供电正常,应急灯不会自动点亮?

应急灯分3线制和2线制。楼主说的是2线制,若选3线制(控制线+充电线+中性线) 就可以做到强制点亮了。

hahaoohehe 发表于 2011-3-26 21:10:08

08民规:
1.8 发电机组的自启动应符合下列规定:
1 机组应处于常备启动状态。一类高层建筑及火灾自动报警系统保护对象分级为一级建筑物的发电机组,应设有自动启动装置,当市电中断时,机组应立即启动,并应在30s内供电。
当采用自动启动有困难时,二类高层建筑及二级保护对象建筑物的发电机组,可采用手动启动装置。

这种双电源+蓄电池的 做法,蓄电池是作为 备用电源(柴油发电机)转换时间内 用的。正常市电没电时,柴油发电机启动要一定的时间(30S内启动或手动),在这个启动时间内,蓄电池作用。

如果备用电源不是柴油发电机,能够满足下列要求的转换时间,就可以不需要蓄电池。

1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。

尺短寸长 发表于 2011-3-26 21:25:54

如果蓄电池(或蓄电池组)能够满足持续供电时间要求,就可以不需要其他应急电源、备用电源(包括市电、柴油发电机)。{:smile:}

治学以诚 发表于 2011-3-26 21:33:01

890214 发表于 2011-3-26 22:08:05

楼主是否想说: 应急照明采用双电源自动切换,由于正常电源失电但备用电源自动投切依旧保持供电正常,应急灯不会自动点亮?

应急灯分3线制和2线制。楼主说的是2线制,若选3线制(控制线+充电线+中性线) 就可以做到强制点亮了。
请教尺版:如果这个建筑没有火灾报警,如何做到强制点亮?可否发个图看看?

890214 发表于 2011-3-26 22:09:12

如果蓄电池(或蓄电池组)能够满足持续供电时间要求,就可以不需要其他应急电源、备用电源(包括市电、柴油发电机)。

请教尺版:如果这个建筑没有火灾报警,如何做到强制点亮?可否发个图看看?

尺短寸长 发表于 2011-3-26 22:13:19

890214 :如果这个建筑没有火灾报警,如何做到强制点亮?可否发个图看看?

如果没有火灾自动报警系统,强制点亮只能加开关了(手控),就加在控制线这个环节,但已经不属于自动点亮。

尺短寸长 发表于 2011-3-26 22:15:59

好多应急灯厂家样本上有示意图。

890214 发表于 2011-3-26 22:16:32

“如果蓄电池(或蓄电池组)能够满足持续供电时间要求,就可以不需要其他应急电源、备用电源(包括市电、柴油发电机)。”
是指带蓄电池的应急灯具吗?按规定,配电室、消防控制室要求应急照明持续时间为180分钟,有这样的应急灯具吗?

如果是用EPS,如果这个建筑没有火灾报警,如何做到强制点亮?可否发个图看看?

gdx8785 发表于 2011-3-26 22:20:57

没有火灾自动报警系统的建筑内的应急照明就别纠结所谓的强制点亮了

尺短寸长 发表于 2011-3-26 22:22:46

1、是指带蓄电池的应急灯具吗?按规定,配电室、消防控制室要求应急照明持续时间为180分钟,有这样的应急灯具吗?

可以应急灯自带蓄电池,也可以集中蓄电池而应急灯不带蓄电池。

2、如果是用EPS,如果这个建筑没有火灾报警,如何做到强制点亮?可否发个图看看?

没有FAS,可以做到手动强制点亮,无法做到自动强制点亮。接在控制线环节非常简单,还要图?没法发图啊。{:sweat:}

尺短寸长 发表于 2011-3-26 22:35:26

甚至:有火灾自动报警系统的建筑内,也可能存在按规范可不需要做强制点亮应急灯的情况。

想想,有么?比如?
页: [1] 2
查看完整版本: 应急照明采用双电源自动切换,并用带蓄电池的应急灯具对吗?