sgf2002 发表于 2011-3-26 22:42:11

甚至:有火灾自动报警系统的建筑内,也可能存在按规范可不需要做强制点亮应急灯的情况。

想想,有么?比 ...
尺短寸长 发表于 2011-3-26 22:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
以下两种外还有没有?大家补充
1.机房里开关控制的
2.长明的

gdx8785 发表于 2011-3-26 22:43:26

没有FAS,可以做到手动强制点亮----------- 谁去执行这手动强制点亮呢?

hahaoohehe 发表于 2011-3-26 22:52:45

如果蓄电池(或蓄电池组)能够满足持续供电时间要求,就可以不需要其他应急电源、备用电源(包括市电、柴油 ...
尺短寸长 发表于 2011-3-26 21:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    市电在任何情况下都要有的,市电是主电源。
   柴油发电机、蓄电池、EPS……都是应急电源。

13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

hahaoohehe 发表于 2011-3-27 09:29:02

顶到前面(灌水了){:4_112:}

dhgao 发表于 2012-5-10 17:02:50

现在感觉以前好像被误导了……撇开所谓的消防审查不说,但就规范上而言,对于应急照明的供电,都没有规定需要双切+蓄电池。
高规要求做末端双切箱的只是消防动力设备,照明只要求满足相应的供电要求;民规虽然将一级二级负荷分开来说明,但也只是要求在交流电源供电时自动切换,如果采用了蓄电池,那么单回路交流供电也是可以的。
唯一比较搞得就是民规在常用电源、备用电源和应急电源直接来回折腾,其实还不如直接用市电、蓄电池和发电机……

rz电气 发表于 2012-12-24 11:11:48

民归:应急照明也是要双电源末端切换的

?_446231510 发表于 2012-12-25 08:57:17

回复 5# hahaoohehe


    若是 应急灯蓄电池只作为发电机转换时间的备用电源,那你对蓄电池的供电时间是什么要求?30s、1min、30min? 很好奇

ylh101 发表于 2012-12-26 09:01:20

10min,见技术措施

?_446231510 发表于 2012-12-26 14:08:51

回复 23# ylh101


    不知道 你说的是哪一版技术措施 09版技术措施上面似乎查不到10min的出处

yinhui2004 发表于 2012-12-26 18:10:09

08民规:
1.8 发电机组的自启动应符合下列规定:
1 机组应处于常备启动状态。一类高层建筑及火灾自动报警系统保护对象分级为一级建筑物的发电机组,应设有自动启动装置,当市电中断时,机组应立即启动,并应在30s内供电。
当采用自动启动有困难时,二类高层建筑及二级保护对象建筑物的发电机组,可采用手动启动装置。

这种双电源+蓄电池的 做法,蓄电池是作为 备用电源(柴油发电机)转换时间内 用的。正常市电没电时,柴油发电机启动要一定的时间(30S内启动或手动),在这个启动时间内,蓄电池作用。

如果备用电源不是柴油发电机,能够满足下列要求的转换时间,就可以不需要蓄电池。

1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。

我还是支持这个说法,我也是这样理解的,你发机启动要一定的时间。快速启动也要10S啊,
灯具里加电池,电池寿命不是很长,后期维护也出来问题了, 是不是考虑双头灯,

wushen513 发表于 2012-12-27 17:04:47

“应急照明采用双电源自动切换,并用带蓄电池的应急灯具对吗?”对的,我就是这样设计的,刚开始也觉得不妥,其实带蓄电池只是短时应急供电,双电源自动切换才是长时间供电。“双电源自动切换,并用带蓄电池的应急灯具”,控制室一定要有强制点亮回路。不管蓄电池是否工作,应急灯一定要强制点亮。

sai2099 发表于 2013-8-22 11:48:24

选择双切加蓄电池。

978088431 发表于 2013-8-23 20:35:18

好吧,同意

風轻云淡 发表于 2013-8-26 14:56:58

请教,没有火灾报警系统的自带蓄电池应急灯如何点亮?手动?火灾的时候都忙着逃命了,谁去手动?如果应急照明回路没单独设箱的话,更没法手动。求解。

椰紫 发表于 2013-9-29 18:17:22

消防控制室强制点亮的
页: 1 [2]
查看完整版本: 应急照明采用双电源自动切换,并用带蓄电池的应急灯具对吗?