短路电流计算
建筑电气常用数据手册后边有一页给出变压器出口处的短路电流值Ik和Ich,Ich=根2*1.84*Ik,本人不知为何要乘根2呢?<工厂供电>上边计算冲击电流公式是Ich=根2*K*Ik,而低压时K=1.3,根2*K=1.84,这样的话Ich=1.84*Ik,那问题中那个根2是什么?请专家赐教 搞这么大的红字,看的真晕,嘿嘿!
短路冲击电流:ich=根号2*K*Ik k是短路电流冲击系数,高压侧,一般k=1.8。低压侧,一般k=1.3
高压侧:ich=根2*1.8*Ik=2.55Ik
低压侧:ich=根2*1.3*Ik=1.84Ik
根2应该是计算出来的,你自己计算下
建筑电气后边一页?具体是那页?截个图或告诉页码 占个地方,顶到前面,下次回答{:4_112:} 有效值与峰值之间,不是根号2又是多少呢?
至于1.8或1.3(具体取多大,要看回路阻抗比),那是考虑非周期分量影响所致。 回复 4# 大鼻山
图集中Ich=根2*根2*1.3*Ik,为什么多乘一个根2呢? 回复 2# hahaoohehe
04DX101-1-183页 回复大鼻山
图集中Ich=根2*根2*1.3*Ik,为什么多乘一个根2呢?
77467062 发表于 2011-3-31 19:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我没看什么图集。
但是两个根号2相乘,干脆写作2不就得了?你觉得可能吗?