账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8104|回复: 7

短路电流计算

[复制链接]
     
发表于 2011-3-26 14:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气常用数据手册后边有一页给出变压器出口处的短路电流值Ik和Ich,Ich=根2*1.84*Ik,本人不知为何要乘根2呢?
<工厂供电>上边计算冲击电流公式是Ich=根2*K*Ik,而低压时K=1.3,根2*K=1.84,这样的话Ich=1.84*Ik,那问题中那个根2是什么?请专家赐教
发表于 2011-3-26 14:41:38 | 显示全部楼层
搞这么大的红字,看的真晕,嘿嘿!

短路冲击电流:ich=根号2*K*Ik   k是短路电流冲击系数,高压侧,一般k=1.8。低压侧,一般k=1.3

高压侧:ich=根2*1.8*Ik=2.55Ik   
低压侧:ich=根2*1.3*Ik=1.84Ik

根2应该是计算出来的,你自己计算下

建筑电气后边一页?具体是那页?截个图或告诉页码
发表于 2011-3-27 09:34:14 | 显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
     
发表于 2011-3-27 09:41:22 | 显示全部楼层
有效值与峰值之间,不是根号2又是多少呢?
至于1.8或1.3(具体取多大,要看回路阻抗比),那是考虑非周期分量影响所致。
     
 楼主| 发表于 2011-3-31 19:39:12 | 显示全部楼层
回复 4# 大鼻山


    图集中Ich=根2*根2*1.3*Ik,为什么多乘一个根2呢?
发表于 2011-3-31 19:44:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-3-31 19:55:28 | 显示全部楼层
回复 2# hahaoohehe


    04DX101-1-183页
     
发表于 2011-3-31 20:17:22 | 显示全部楼层

我没看什么图集。
但是两个根号2相乘,干脆写作2不就得了?你觉得可能吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则