电井内,梯架 尺寸的选择?
1个商住楼,下面的1-6为办公室等,上面的7-26层为住宅,有3个单元。1-6层只有1个电井,在第6层转换引到每个单元内。每个单元的7-26层有YJV电缆:
1.线芯截面(mm2)120, 电缆芯数4+1,电缆截面积(mm2)1924,共2根。
2.线芯截面(mm2)35, 电缆芯数4+1,电缆截面积(mm2)651,主用3根,备用3根。
电缆在桥架内敷设:
在电缆桥架内可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
每个单元的7-26层电缆总的截面积:1924x2+651x6=7754(mm2).
电力电缆不应大于40%,则7754/X《40%, X》19385(mm2).
1.那么梯架可以选200(宽)x100(高),截面积是20000(mm2),大于19385(mm2),这样对不对?
2.电缆在梯架上是无间距敷设1层吧?可以敷设2层么?有敷设2层的么?
1-6层是树干式,有YJV电缆:
1.线芯截面(mm2)95, 电缆芯数4+1,电缆截面积(mm2)1527,共2根。
2.线芯截面(mm2)35, 电缆芯数4+1,电缆截面积(mm2)651,主用1根,备用1根。
电缆总的截面积:1527x2+651x2=4356(mm2).
3个单元的7-26层+1-6层:总的电缆截面,7754(mm2)x3+ 4356(mm2)= 27618(mm2)。
电力电缆不应大于40%,则27618/X《40%, X》69045(mm2).
1.那么梯架可以选500(宽)x150(高),截面积是75000(mm2),大于69045(mm2),这样对不对?
2.那么梯架可以选600(宽)x150(高),截面积是90000(mm2),大于69045(mm2),这样对不对?
3.那么梯架可以选800(宽)x100(高),截面积是80000(mm2),大于69045(mm2),这样对不对?
4.这么多的电缆如果在500(宽)梯架上无间距敷设1层不下的话,能敷设2层么? 又增加2个问题:
1.电井内的桥架不是封闭的,相当于明敷了,这个填充率考虑的是桥架耐度、厚度、电缆固定什么的,而不主要是考虑散热,是不是这样?
2.电井内桥架上的电缆,选载流量的时候是按照无间距摆放,或几层摆放(就是梯架宽度小,1排放不下的话,在上面再摆1排)这种情况选的,所以只要满足:电缆在桥架内横断面的填充率,电力电缆不应大于40%就行了?摆几排都可以了?不一定非要选1个梯架宽度大,能把所有电缆可以1排放的下,也可以选个宽度小的,放2排等? 不管你是梯架,还是托盘,还是电缆槽盒,按照单层布置,各个网站这方面的资料很多。
包括这里,包括你去过的旺点。
搜索一下。 不管你是梯架,还是托盘,还是电缆槽盒,按照单层布置,各个网站这方面的资料很多。
包括这里,包括你去过 ...
东海龙王 发表于 2011-3-19 12:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按照单层布置,刚才还在QQ群里讨论,大家都说可以摆几排,只能单层布置么?好像没在规范中找到,赶紧找找去 我说的层,指电缆,不是指桥架。 我说的层,指电缆,不是指桥架。
东海龙王 发表于 2011-3-19 13:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
08民规:
8.10.7 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
如果电缆是单层摆放的话,那应该计算电缆的外径,所有电缆外径之和不大于桥架的宽度。
规范中是按照截面积计算的,同样的面积,可选的桥架宽和高组合可以有好几种,那这时怎么选?
3个单元的7-26层+1-6层:总的电缆截面,7754(mm2)x3+ 4356(mm2)= 27618(mm2)。
电力电缆不应大于40%,则27618除以X不小于40%, X大于等于69045(mm2).
1.那么梯架可以选500(宽)x150(高),截面积是75000(mm2),大于69045(mm2)?
2.那么梯架可以选600(宽)x150(高),截面积是90000(mm2),大于69045(mm2)?
3.那么梯架可以选800(宽)x100(高),截面积是80000(mm2),大于69045(mm2)?
这3种都满足,是不是还要计算所有电缆的外径要满足不大于梯架的宽度? 规范明确指出是按照面积计算而且是无间距摆放,其他的层数问题没有要求。 规范明确指出是按照面积计算而且是无间距摆放,其他的层数问题没有要求。
wurenhecai 发表于 2011-3-19 17:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你是支持规范中的说法,按照面积,层数没有要求。 没在规范中找到只允许单层摆放的,不知道在哪能找到?
桥架宽和高组合可以有好几种,那这时怎么选?是选宽一点的么,好满足电缆弯曲半径? 呵呵,无语。 龙王,为什么只能单层敷设呀?在QQ群上也问了一下午,有的说只能单层,有的说可以多层,有点迷惑 我也开始被迷惑了! 什么群,求加入{:5_185:} 桥架内电缆敷设施工工艺标准
(QB-CNCEC J060401-2004)
3.2.2水平敷设:
3.2.2.1电缆沿桥架或托盘敷设设计无要求时,应将电缆单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
3.2.2.2不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在最上层。
3.2.2.3同等级电压的电缆沿桥架敷设时,电缆水平净距不得小于35mm。
3.2.2.4电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。
3.2.2.5控制电缆可多层敷设,但填充不能大于40%
3.2.2.6不同电压等级的电缆在同层敷设时应加隔板。
3.2.2.1 指的是单层敷设吧?
3.2.2.2 不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在最上层:这里指的是在1个梯架里面分层敷设么?
3.2.2.5控制电缆可多层敷设,但填充不能大于40%:是说在1个梯架里面可以多层敷设么? 桥架内电缆敷设施工工艺标准
(QB-CNCEC J060401-2004)
3.2.2.2不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在最上层。
。。。。。。
3.2.2.5控制电缆可多层敷设,但填充不能大于40%。
hahaoohehe 发表于 2011-3-20 17:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
个人认为:
此标准因用词不够准确,易导致误解。
1、3.2.2.2“不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在最上层”的“层”,与3.2.2.5“控制电缆可多层敷设,但填充不能大于40%”中的“层”,不是一回事:
前者指诸如“层架”之间的层(不同电压等级的电缆不允许同槽敷设,受条件限制时应加隔板);后者指同层电缆梯架(如电缆梯架、托盘、线槽等)内的“多层”电缆。
2、3.2.2.2“不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在最上层”的规定,也应修正(参见GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》):
高压电缆由于弯曲半径的原因,允许敷设在最上层(大部分情况),也允许敷设在最下层(如某些电缆沟内强制敷设在最上层,会给施工安装添乱)。
3、电力电缆同槽尽量单层敷设。在填充率满足规范前提情况下同槽多层敷设,不是不可以,载流量须打更大折扣(散热条件较差),提请加倍注意。 感谢 尺短寸长的讲解!
3、电力电缆同槽尽量单层敷设。在填充率满足规范前提情况下同槽多层敷设,不是不可以,载流量须打更大折扣(散热条件较差),提请加倍注意。
在知道是多层敷设的情况下,选电缆截面的时候,因为载流量打折扣了,所以选出的电缆截面会变大(比1层敷设的情况下)。
电力电缆同槽尽量单层敷设, 如果要这样的话,先按照填充率不超过40%计算,可得到1个梯架宽和高的组合,然后把所有电缆的外径之和加起来不超过梯架的宽度,综合起来选梯架宽和高的组合,这样就不会出现超过1层的情况了,理解的对么?
页:
[1]
2