1、尽量这样做设计。
2、若梯架太宽,可分2个甚至3个。
3、受条件限制必须多层敷设时,必须注意修正系数。 回复 4# hahaoohehe
那个qq群呀,我想也加入技术讨论群! 看了大家的发言还是没有搞明白,到底该怎么做了! 目前国标GB/T 16895.15中还没有单个线槽内电缆多层敷设的载流量修正系数,慎之!可采用明敷,梯架支撑,即可避免占空比的问题。 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm, 且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。