请教各位关于TN-C-S系统 屋顶配电箱PEN重复接地的问题
TN-C-S系统从室外地埋引来电源至屋顶配电箱(比如电梯配电箱 或者空调的) PEN的重复接地如何做?在一层接地后5芯电缆引上 还是在屋顶做重复接地 那个接地板如何设置? 这事论坛上讨论过也争论过
找一下吧 建议在一层接地后5芯电缆引上。 回复 3# jychen1
那样需要换一根电缆吧?还是增加一根单芯的电缆? 加了开关,就是要换根电缆了 这个问题,还真不好具体界定哪种方案更好,我再想想看 PEN阻抗比PEN两端的接地电阻小的多,所以,不平衡电流从接地电阻走的很少。所以,在一层和顶层差别不大。一定要讲深究,还是1层好,经过的接地电阻少。