请教各位关于TN-C-S系统 屋顶配电箱PEN重复接地的问题

[复制链接]
发表于 2011-3-9 21:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-C-S系统从室外地埋引来电源至屋顶配电箱(比如电梯配电箱 或者空调的) PEN的重复接地如何做?在一层接地后5芯电缆引上 还是在屋顶做重复接地 那个接地板如何设置?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-3-9 21:55:36 | 显示全部楼层
这事论坛上讨论过
也争论过
找一下吧
     
发表于 2011-3-9 21:57:52 | 显示全部楼层
建议在一层接地后5芯电缆引上。
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:04:47 | 显示全部楼层
回复 3# jychen1

那样需要换一根电缆吧?还是增加一根单芯的电缆?
     
发表于 2011-3-9 22:51:22 | 显示全部楼层
加了开关,就是要换根电缆了
     
发表于 2011-3-9 22:52:11 | 显示全部楼层
这个问题,还真不好具体界定哪种方案更好,我再想想看
     
发表于 2012-7-25 11:51:22 | 显示全部楼层
PEN阻抗比PEN两端的接地电阻小的多,所以,不平衡电流从接地电阻走的很少。所以,在一层和顶层差别不大。一定要讲深究,还是1层好,经过的接地电阻少。