多回路敷设电缆的校正系数?
多回路敷设电缆的校正系数大家是如何取值,比如桥架敷设,室外直埋等等。。 多回路敷设电缆的校正系数大家是如何取值,比如桥架敷设,室外直埋等等。。枫叶 发表于 2011-3-3 11:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
规范上附录的表格: 楼上这个就是电力电缆规范的附录。。。。。。。电缆按照这个没错了。。。。。。 那如果这样做外网的时候还得标出来电缆的间距了? 那如果这样做外网的时候还得标出来电缆的间距了?
枫叶 发表于 2011-3-4 09:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
引用图集啊,图集上都标出间距了。 严格的讲,出自《GB 16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》。
国外做项目要画桥架内电缆的排布节点详图,要标识出间距。 电缆载流量在电缆数量够大时就不再打折了,对于这一点我一直无法理解