账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8911|回复: 6

多回路敷设电缆的校正系数?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-3 11:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多回路敷设电缆的校正系数大家是如何取值,比如桥架敷设,室外直埋等等。。
     
发表于 2011-3-3 14:33:27 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-3-3 18:36:30 | 显示全部楼层
楼上这个就是电力电缆规范的附录。。。。。。。电缆按照这个没错了。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:42:19 | 显示全部楼层
那如果这样做外网的时候还得标出来电缆的间距了?
     
发表于 2011-3-5 12:02:22 | 显示全部楼层
那如果这样做外网的时候还得标出来电缆的间距了?
枫叶 发表于 2011-3-4 09:42


引用图集啊,图集上都标出间距了。
     
发表于 2011-3-5 12:31:40 | 显示全部楼层
严格的讲,出自《GB 16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》。

国外做项目要画桥架内电缆的排布节点详图,要标识出间距。
发表于 2011-3-5 12:43:28 | 显示全部楼层
电缆载流量在电缆数量够大时就不再打折了,对于这一点我一直无法理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则