你说的是什么接触器啊,单相还是三相,若有八个主回路触点可以替代母线了,有这种玩意吗
JHL123321 发表于 2011-3-3 09:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是不是想问这个形式的做法?

冷若冰 发表于 2011-3-3 20:17:21

G斑上的图中,标识出来的是接触器的触点。。。。。。对吧。。。。。

还有一个接触器的二次回路在总进线处,G斑的图里没有。。。。。

那二次里就是接触器如何接受消防触点信号,然后线圈通电,带动触点闭合,接通应急照明的。。。。。

不知道我这么说。。。。。。是不是又弄不清楚了。。。。。

gdx8785 发表于 2011-3-3 20:34:29

G斑上的图中,标识出来的是接触器的触点。。。。。。对吧。。。。。

还有一个接触器的二次回路在总进线处 ...
冷若冰 发表于 2011-3-3 20:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

还有一个接触器的二次回路在总进线处,G斑的图里没有。。。。。
------- 是没有给出来
简单点说:消防联动信号(可以看作是一个按钮信号)接点接通一个中继,中继接通接触器线圈,
接触器主触点闭合,至此,强制点亮应急照明.

JHL123321 发表于 2011-3-4 09:30:26

本帖最后由 JHL123321 于 2011-3-4 09:36 编辑

回复 16# gdx8785


    这图就是我主题里德合并接触器的情况,不过现在大多数看到的图里的强切是每个支路配接触器。配电箱制作者可能更熟悉这种接线,

JHL123321 发表于 2011-3-4 09:38:48

本帖最后由 JHL123321 于 2011-3-4 10:50 编辑

回复 14# 冷若冰


   八个触点:有些接触器是四开四闭触点,全部选成常开,不就是八个了。。。。。。

还真是越来越看不懂了,你的触点到底说的是二次的还是一次的{:lol:}。主回路八个触点那是八极接触器啊

gdx8785 发表于 2011-3-4 10:52:16

回复gdx8785


    这图就是我主题里德合并接触器的情况,不过现在大多数看到的图里的强切是每个支路 ...
JHL123321 发表于 2011-3-4 09:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

2个做法都可以
图示的做法对于防火分区较大,应急照明回路较多的场所,更合适一点

JHL123321 发表于 2011-3-4 14:22:44

回复 21# gdx8785


    我赞同,不过那个25A的断路器与上级重复,可否省去

gdx8785 发表于 2011-3-4 14:41:13

回复 22# JHL123321

当然,从原理可以认为是重复的
这个断路器是为了便于检修或更换接触器而设置的

autowater 发表于 2011-3-5 13:27:27

我觉得g版的图示做法可靠性差(一托多,万一接触器故障了就全挂了)、箱体制作复杂(多母排)
我没有工程实践依据,就当胡说好了

gdx8785 发表于 2011-3-5 17:14:44

我觉得g版的图示做法可靠性差(一托多,万一接触器故障了就全挂了)、箱体制作复杂(多母排)
我没有工程实 ...
autowater 发表于 2011-3-5 13:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

相对每个回路各自设置接触器,你说的没错
但是:接触器故障可以看着是一种小概率事件

JHL123321 发表于 2011-3-7 08:53:14

要说检修故障,那每个器件都是要的,不可能因此全做冗余或是容错配置吧

冷若冰 发表于 2011-3-7 19:35:25

回复冷若冰


   八个触点:有些接触器是四开四闭触点,全部选成常开,不就是八个了。。。。。。

...
JHL123321 发表于 2011-3-4 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


不会吧,你忽悠我了。。。。。。我说的这么难理解吗。。。。。。

那好,你们怎么说这个接触器触点的。。。。。。你拿G斑的图说说我看看。。。。。

JHL123321 发表于 2011-3-8 10:10:59

那是五个支路,你的八个触点是不是能剩三个{:lol:}

JHL123321 发表于 2011-3-9 09:33:28

有见地咋才加一毛啊,给个一块两块的差不多{:lol:}