冷若冰 发表于 2011-2-27 18:41:51

又:审图管不管施工图设计的SPD何时用接线形式1、何时用接线形式2?

请电气设计人员也帮忙提供一下SPD设 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-27 09:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


说到审图,我说几句:

1、首先看有没有设SPD。。。。。。这个是一定要有的。。。没有的,提违规。。。。。

2、根据接地形式,看SPD的极数。。。。。。三极或者四极的。。。。。

3、至于选型。。不同分界处的防护要求不一样,对吧。。。。。设计最多有个放电电流要求。。。

其余的,顾不上了。。。。。。有些设计就有个图示,其余啥没有,你审什么啊。。。。。

反正情况就这么个情况。。。。。。这个设计问题比较大。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-27 18:49:43

设计SPD,至少还得看GB 16895.11-2001、GB16895.22-2004和GB 18802.1-2002。

冷若冰 发表于 2011-2-27 19:38:42

审图只看有没有,错不错。。。。。人家没有,你不能说错。。。。。。。。只能叫人补。。。。。

这个东西技术节点很多,如果就一个图示,一个电流值。。。。。凭空的我也不能评价他对不对。。。。。。。

这个问题要设计自己把握的。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-27 19:49:33

嘿嘿嘿嘿。。。。。。

这个问题,审图自己也要把握滴。。。。。。{:4_109:}

cqzrm 发表于 2011-2-27 21:30:58

尺工提得好,但是,单靠GB50057一本规范想解决所有问题是不现实的。在IEC,TC81是把更多具体的、棘手的问题交给了TC64和TC37A去解决了。所以,GB50057也只能淡淡地留下一句:“基于按GB1 8 8 0 2 . 1 标准做过相关试验的电涌保护器产品。”
一个负责任的厂家应该有严谨的实验,而且,在产品介绍中应特别注明相关事宜和选用要点。

尺短寸长 发表于 2011-2-27 21:39:21

电气设计人员到处得小心。

GB50057的“注”非常重要,尽管字很小、不起眼,得引起所有电气从业人员和SPD生产厂家的重视。

尺短寸长 发表于 2011-2-27 21:49:28

一个负责任的厂家应该有严谨的实验,而且,在产品介绍中应特别注明相关事宜和选用要点。cqzrm 发表于 2011-2-27 21:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

一方面:一个负责任的厂家应该有严谨的实验,而且,在产品介绍中应特别注明相关事宜和选用要点。

另一方面:电气设计人员也得有自我保护意识,图中技术参数表达要到位。

cqzrm 发表于 2011-2-28 08:36:34

电气设计人员和审图人员要达到尺工的理解能力是不可想象的。现状是,不认真倒好,认真起来反而出很多笑话。

sgf2002 发表于 2011-2-28 10:29:39

回复 23# cqzrm

同意楼上的,电气界尺工这样认真仔细,理解有深度的不多。可能近年来项目多,大家都比较忙,少有空钻研。连审图公司图都来不及看,不谈设计院有多忙了

治学以诚 发表于 2011-2-28 10:50:36

冷若冰 发表于 2011-2-28 19:17:01

电气设计人员到处得小心。

GB50057的“注”非常重要,尽管字很小、不起眼,得引起所有电气从业人员和SPD ...
尺短寸长 发表于 2011-2-27 21:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


这个提醒很到位。。。。。这些小字是实施的细则了。。。。。。对了,还有那几个图。。。。。

都值得琢磨琢磨。。。。。。

jychen1 发表于 2011-2-28 23:24:11

学习了,谢谢。

老康阁楼 发表于 2011-4-25 23:29:59

尺哥,上海气象局好像发过一套文件,集团院也有SPD导则,丢了,尺哥集团应该有,发一套呗

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-4-26 12:18:11

路过留名,有空仔细学习

sccat 发表于 2011-4-26 12:46:22

TN-S系统,Uc值取385V,就无需再做TOV试验,没错。

TN-S系统,Uc值取275(或280)V,就必须按GB18802.1按TOV做试验,满足要求才能使用。问题是:Uc值取275(或280)V时,提设计要求了吗。
尺短寸长 发表于 2011-2-27 18:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

学习了。