尺短寸长 发表于 2011-2-26 20:23:51

低压配电系统中选用SPD的Uc值如何选?

AC220/380V低压配电系统中选用SPD时,其Uc值如何选取?

分TT、TN-S、TN-C-S、IT系统(分配出N线和不配出N线)几种情况分别说明。

注意:

1、不能简单说按《建筑物防雷设计规范》GB50057的1.15Uo。

2、请分别按10kV不接地、经低电阻接地两种情况(以终端独立变电所高、低压共用接地和分别接地两种情况为例),按L-N、L-PE、L-PEN、N-PE排列组合描述。

3、需结合SPD何时用接线形式1、何时用接线形式2列举Uc值的选取。

冷若冰 发表于 2011-2-26 23:26:26

坐沙发,认真学习。。。。。。

这个东西比较多,大家要做好笔记。。。。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。。{:4_126:}

尺短寸长 发表于 2011-2-27 09:42:25

想对来论坛的审图人员做个了解:平时对SPD的Uc选取管不管?如何管?管至何种程度?

故特别发此求助帖:想看审图是如何把控AC220/380V低压配电系统中SPD的设计选用。

尺短寸长 发表于 2011-2-27 09:46:54

又:审图管不管施工图设计的SPD何时用接线形式1、何时用接线形式2?

请电气设计人员也帮忙提供一下SPD设计的深度和审图的尺度。

cqzrm 发表于 2011-2-27 12:13:57

SPD的完整描述离不开以下四个参数,在设计文件中应完整标注或体现:
(1)试验波形(10/350μs、8/20μs)、通流能力(Iimp、In)
Ⅰ级试验波形(10/350μs)冲击电流 Iimp;
Ⅱ级试验波形(8/20μs),标称放电电流 In;
Ⅲ级试验波形(8/20μs),标称放电电流 In。
(2)最大持续运行电压(Uc)
(3)电压保护水平(Up)
(4)保护模式

尺短寸长 发表于 2011-2-27 12:27:05

1、因为觉得SPD的Uc的设计相对而言最难,其他暂放一边不讨论,就先说Uc吧。

2、审图管不管?

电气小能手 发表于 2011-2-27 12:33:58

学习;了,平时都没有考虑这个选用的问题呀!

尺短寸长 发表于 2011-2-27 12:37:02

需要考虑的,否则故障时有可能引发次生灾害。


“平时都没有考虑这个选用的问题呀!”——设计没注意,审图不管吗?

cqzrm 发表于 2011-2-27 17:18:22

本帖最后由 cqzrm 于 2011-2-27 17:25 编辑

我觉得Uc不是难点,新规范已经增加了
表J . 1 . 1   “电涌保护器取决于系统特征所要求的最大持续运行电压最小值”表。除了引出中性线的IT系统外,其他情况下,1.15是充分的。实际上厂家没有低于1.15的产品。当然,我是说共模,而且,共模一般是充分的。

尺短寸长 发表于 2011-2-27 17:34:52

Uc应该是属于容易忽略的环节和一个难点,注意上表的注3:GB18802.1标准。

有多少设计人员在选用SPD时:

会注意上表的设计要求需要在满足GB18802.1的基础上,才有效。否则,TOV试验不做,SPD的Uc不能取得这么低。

当不得不采用接线形式2时,对放电间隙提出250V或1200V的要求了?

怀疑中。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-27 17:57:05

比如,举最简单的TN-S系统,SPD采用接线形式1,Uc≥1.15Uo=253V(L—PE、N—PE)。。。。。。

设计人员可能会选Uc=275(或280)V的SPD,就以为没事了。

没有附加设计要求,危险!

lhchen 发表于 2011-2-27 18:02:46

Uc如何选?我们这里低压配电是TN-S系统,Uc值取385V,高了影响SPD的使用寿命,低了会受电压波动等影响。这个值来自一本绿皮的SPD的规范,不妥之处,请指正。

cqzrm 发表于 2011-2-27 18:09:23

按GB18802.1,TOV是必须要考虑的。UTov和Uc是不同的概念,选了Uc=275,并不表示否认TOV实验。问题是,厂家是否严格做了TOV实验。

cqzrm 发表于 2011-2-27 18:22:40

本帖最后由 cqzrm 于 2011-2-27 18:38 编辑

12楼说反了。尺工11楼条件不明啊。

尺短寸长 发表于 2011-2-27 18:40:14

TN-S系统,Uc值取385V,就无需再做TOV试验,没错。

TN-S系统,Uc值取275(或280)V,就必须按GB18802.1按TOV做试验,满足要求才能使用。问题是:Uc值取275(或280)V时,提设计要求了吗?